更换主变
gumomo
gumomo Lv.2
2013年02月25日 15:27:05
只看楼主

我们变电站需要增容改造,原来两台一万KVA的变压器,现在需要更换成20000KVA的变压器,电压等级是:高压侧35KV,低压侧10KV ,这样的话需要考虑,35KV侧架空铝导线该用多大截面的,还有就是35KV 侧 CT和10KV侧CT该如何选择、?请教下各位高手,拜托 了

我们变电站需要增容改造,原来两台一万KVA的变压器,现在需要更换成20000KVA的变压器,电压等级是:高压侧35KV,低压侧10KV ,这样的话需要考虑,35KV侧架空铝导线该用多大截面的,还有就是35KV 侧 CT和10KV侧CT该如何选择、?请教下各位高手,拜托 了
免费打赏
lingxuct
2013年02月25日 16:12:12
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-25 16:16 编辑

1、35KV进线按主变容量:I=20000/(1.732*35)=330A 有150的钢芯铝绞线就没问题;
2、一次CT也一样,需要400A或500A的了;
3、10KV侧CT: I=20000/(1.732*10)=1155A 需要1200或1400的CT。
主变有本体差动保护,10KVCT用1200的会偏差小一点。
回复
gumomo
2013年02月25日 23:37:57
3楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 16:12 1、35KV进线按主变容量:I=20000/(1.732*35)=330A 有150的钢芯铝绞线就没问题;2、一次CT也一样,需要 …首先要谢谢你帮忙:handshake。一开始我也是这么想的,不过我还有点疑问:1、就是钢芯铝绞线的载流能力,一平方毫米按几个电流算?2、CT的 容量需要考虑吗? 谢谢哦
回复
lingxuct
2013年02月26日 10:45:52
4楼
1、架空线的散热能力和环境较好,且35KV的20MVA负荷电流也就330A,我说的150从载流量上讲是大了很多了。这是从二方面的原因,一是35KV架空线很少用150平方以下的(机械强度),二是有关继电保护上的原因,不能把线路规格设计的很小。

2、高压电流互感器(除了用于计量的专用互感器外)都具备保护所需的容量的,如果你的二次电流的电缆特别长时,则需要计算CT容量需要多大。
回复
fang8_2
2013年02月26日 14:18:51
5楼
这个不是我专业的,我需要学习,关注中。。
回复
红苹果
2013年02月26日 15:33:39
6楼
:lol 同意区管的

1、150的钢芯铝绞线应该没问题,压降自己校验;
2、一次CT 500/5;
3、10KV侧CT 1500/5;
回复
gumomo
2013年02月26日 18:03:32
7楼
lingxuct 发表于 2013-2-26 10:45 1、架空线的散热能力和环境较好,且35KV的20MVA负荷电流也就330A,我说的150从载流量上讲是大了很多了。这是 …谢谢版主哦,知道了:P
回复