请教大家一个问题;有两个220V电源(不在一个控制柜);1#电源的火线接线圈一个接线端,而从这个线圈的另一个接线端接2#电源的零线。这样可行吗,有什么后果
请教大家一个问题;有两个220V电源(不在一个控制柜);1#电源的火线接线圈一个接线端,而从这个线圈的另一个接线端接2#电源的零线。这样可行吗,有什么后果
2楼
相当于没接
回复
3楼
两个完全独立的电源?那就是没接,如果中心线是通的那没关系都一样的
回复
4楼
不是太明白楼主的意思。
是否是一个控制柜内某个线圈,其一端接电源1的火线,另一端接电源2的零线?
这种情况,严格的讲,是不行的。但不是说一定不能用。里面有几个问题:
1、这两个电源是否是同一变压器供电的?
2、这两路电源的开关是1P的,还是2P的?
3、这两路电源的开关是否带有漏电保护?
回复
5楼
假设(当然,得考虑没有漏电保护功能):
1#柜供电,2#柜停电。1#柜的线圈因为2#柜N未接通不吸合,但是,此时,2#柜的N线会通过线圈而带有和1#柜火线相同的电压。此时,2#柜自己所带的负载都会带电(不管是火线还是零线);如果此时对2#柜进行检修,没有停1#柜,那么......。
玩命呀!
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2013-2-25 14:25 假设(当然,得考虑没有漏电保护功能):1#柜供电,2#柜停电。1#柜的线圈因为2#柜N未接通不吸合,但是,此 …呵呵,确实,会有各种假设,得出的结果都不一样!
回复
7楼
楼主还是说的清楚些吧
回复
8楼
如果n线受开关控制则危害老大了!
回复
9楼
:lol
讨论这样问题没有什么意义,如果就像综自做二次设计的时候,这样的情况线圈肯定会有电的。
不过,这样做就不合适了,这线圈电源两极应该同源,不然弄的最后自己线都不知道跑哪里去了
回复
10楼
劝楼主,千万不能这样做,也不要这样去想!
这种“一个负载从二处接电源”的做法,“有万害而无一益”!
回复
11楼
路过,学习了......