请电气方面的前辈帮下忙,看看图片中的插座是什么型号的插座,以及这种插座的作用!晚辈在这里谢过各位了!
请电气方面的前辈帮下忙,看看图片中的插座是什么型号的插座,以及这种插座的作用!晚辈在这里谢过各位了!
2楼
左边两个三相 右边三个单相 为什么380V 不是应该比380更大么
回复
3楼
是插座箱,内装三个16a单相插座,二个16a三相插座。
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-25 08:34 编辑
这箱子画的是不是有问题?
63D/40,3P带不带漏电?
三相插座没有单独的保护?
楼主想知道是什么样的插座,请看下图:
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 08:31 这箱子画的是不是有问题?63D/40,3P带不带漏电?嗯,谢谢啦,那就是86型的了
回复
6楼
biao1-xu 发表于 2013-2-25 07:41 是插座箱,内装三个16a单相插座,二个16a三相插座。那个我知道的。。。
回复
7楼
他那个画法主开关是有带漏电的,只是没标出来,漏电值也没写。另外,这种画法以前也见过多次,不推荐这种做法。一个箱就一个主开关带漏电,当其中一个回路出现漏电,其余全部断电。另外,单相插座N线漏电没有漏电保护。
回复
8楼
如果总开关是带漏电的,那就不能用3P的了(下面有单相220V插座)?!
回复
9楼
图画的不正规,总开看不出是否带漏电保护,图例没见过,冒失过流脱扣,一般断路器都具备这功能。。
馈出2回三相,3回UVW三个单项电源。。。
馈出标识也有问题,单相250V没错,三相一般额定电压440V的。。设备额定电压一般是标称电压的1.1倍关系。
回复
10楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 09:42 他那个画法主开关是有带漏电的,只是没标出来,漏电值也没写。另外,这种画法以前也见过多次,不推荐这种做 …嗯,谢谢啦,这图纸有问题很正常,这是设计院搞的,我们厂家和其交流过,他们就是死咬住说要按图纸要求做,改了后,出问题就是我们的责任了,没办法啊。。。。
回复
11楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-25 13:06 图画的不正规,总开看不出是否带漏电保护,图例没见过,冒失过流脱扣,一般断路器都具备这功能。。馈出2回 … 谢谢版主!
回复