求助:请教 3000平方米餐饮面积,总用电量如何计算?其中空调大概用多少?

求助:请教 3000平方米餐饮面积,总用电量如何计算?其中空调大概用多少?
免费打赏
gangdandan
2013年02月22日 09:38:57
2楼
这个 要看业主的要求了 不太好说,什么餐厅,中餐?西餐? 还有厨房电器 不是太简单的 看业主的定位了
回复
lingxuct
2013年02月22日 10:53:50
3楼
电气设计是在其他专业提供数据后才能计算总用电量的,空调用多少,要问“暖通”专业怎么配空调,多少功率;电炉、烘烤箱等厨房设施要问设备专业,消防水泵等要问水道专业,留下的只有照明,尽占总用电很小部分。
回复
无意苦争春
2013年03月27日 08:43:16
5楼
如果用单位面积指标法,每平方米100W,则总有功功率为300KW,需要系数取0.8,功率因素取0.85,则总的视在功率为282KVA
回复
cqlzy83
2013年04月09日 13:29:33
6楼
楼上兄弟估算正确
回复
copperbanana
2015年01月09日 08:27:18
7楼
无意苦争春 发表于 2013-3-27 08:43 如果用单位面积指标法,每平方米100W,则总有功功率为300KW,需要系数取0.8,功率因素取0.85,则总的视在功 …做餐饮用的话,每平米100W是不是小了点儿?非餐饮的商铺,我还经常按110W、120W与估算呢。
回复
liushibo422
2015年01月11日 10:09:04
8楼
我觉得按照一起给的面积指标算不靠谱,主要是现在什么样的电气设备都可能有,最好还是确定是什么样的餐厅,找个类似的借鉴一下!
回复
wysun1818
2015年01月12日 12:00:00
9楼
这个是经验,谢谢分享。
回复
zhy8340
2017年08月03日 14:28:47
10楼
每平方米300W,估算比较准确
回复
kingrj
2017年08月04日 10:22:33
11楼
如果用单位面积指标法,每平方米100W,则总有功功率为300KW,需要系数取0.8,功率因素取0.85,则总的视在功率为282KVA。

请问这个具体公式是什么,怎么计算的?外行。。勿喷
回复
攻城师75205
2017年08月15日 08:54:28
12楼
路过,学习