请教关于高层带商业办公楼的电气设计问题?
wluber
wluber Lv.5
2013年02月20日 21:24:36
只看楼主

最近做一个综合高层办公楼,长100m,宽40m,地下两层车库带人防,一~五层商业(大开间,无分隔),六~二十二层办公。商业空调系统采用中央空调,办公空调采用VRV系统。因第一次做民用的项目,现有以下几个疑问请教高手:1.所属项目车库内设计有一个10KV配电室,本办公楼变配电室10KV电源可引自此10KV配电室,那么办公楼变配电室内变压器前端不加高压计量是否可以?可否只在变压器低压侧进线柜设低压计量?

最近做一个综合高层办公楼,长100m,宽40m,地下两层车库带人防,一~五层商业(大开间,无分隔),六~二十二层办公。商业空调系统采用中央空调,办公空调采用VRV系统。
因第一次做民用的项目,现有以下几个疑问请教高手:
1.所属项目车库内设计有一个10KV配电室,本办公楼变配电室10KV电源可引自此10KV配电室,那么办公楼变配电室内变压器前端不加高压计量是否可以?可否只在变压器低压侧进线柜设低压计量?
2.我的方案是于变配电室设四台1250变压器,总负荷可以均匀分配至4台变压器,是否可行?有无要求空调系统单独设两台专用变压器?
3.变配电室100平米是否足够?
4.商场照明需要做吗?仅于电气竖井内按本层供电容量预留配电柜是否可以?弱电也仅于弱电井内预留端子箱可否?
5.有无需要特别注意的地方?

期待各位前辈的真心赐教。
双鱼座
2013年02月21日 09:38:58
2楼
1.最好在高压侧计量。
2.变压器4台1250的 这个要看你的建筑面积有好大 办公一般60w一个平方, 你的动力负荷最好和一般的照明负荷分开 避免产生谐波
3.变配电室100平方满足了 这个要看你的变配电室的长宽如何
4.商场一般只作应急照明,其余二次装修确定,最好应急照明箱单独设置。其余一般的照明和弱电只在电井预留箱子就是
回复
jiaofusky
2013年02月21日 11:16:49
3楼
本帖最后由 jiaofusky 于 2013-2-21 11:17 编辑

1.办公跟商业电价不同,建议办公跟商业分开计量,高供高计;
2.大的商场空调冷却机负荷较大,建议单独设变压器。关于办公,需跟甲方确定办公以后改住宅的可能性,若有可能,建议在低压进线侧装一组计量CT备用;
3.若变配电室内无过多柱子,一般情况下100平米足够;
4.同楼上
5.此类高层一般为一类建筑,消防负荷需保证两路市电双路常供,互为备用,另应设单独柴油发电机作为消防负荷的备供电源。
以上意见仅供参考。
回复
wluber
2013年02月21日 22:48:48
4楼
jiaofusky 发表于 2013-2-21 11:16 1.办公跟商业电价不同,建议办公跟商业分开计量,高供高计;2.大的商场空调冷却机负荷较大,建议单独设变 …非常感谢~1.首先,10KV配电室离的不远,可以为提供四回10KV电源,这四回电源要高压计量的话,难道还在在商业这边再做个10KV系统,还得做一套微机保护?岂不是浪费,不知有没有更好的办法?2.商业办公分开,空调也要分开的话,同时还要满足一二级负荷要求的话,那么商业就得2台空调变压器,2台照明变压器,办公同样得一台空调变压器,两台照明变压器?这样系统会不会乱?变压器会不会太多?还请赐教。
回复
wave1988
2013年02月20日 21:24:37
5楼
变压器高压侧属于供电局维护,一般超过一定的变压器容量时,供电部分会要求高压侧计量但此时应考虑低压侧供电给同一用电部门。关于此条计量问题,需要咨询当地供电部门。
2.我的方案是于变配电室设四台1250变压器,总负荷可以均匀分配至4台变压器,是否可行?有无要求空调系统单独设两台专用变压器?
变配电室设置的变压器台数需要综合考虑,你所说的四台1250过于理想化。空调系统需要同暖通专业核实为单冷还是冷暖两用,商业部分一般为常年冷暖两用,办公部分需要核实,若为单冷型,采暖用其他形式的话此部分的VRV空调可以考虑单独设置变压器,按照季节性负荷设计,不用时可以向供电部门报停这台变压器。变压器设置时应咨询建设方办公部分是产权出售还是仅出租,因为产权出售的话其电费是由供电部门直接收取需要单独设置变配电室并交由供电部门维护;其余的由物业负责维护。如果全为出租形式的话,可以只设置一个变配电室,变压器的设置 照明负荷与动力负荷尽量分开不同的变压器供电,另外这样一个综合楼一路10KV供电肯定不行,因为由很多一级、二级负荷。如果市政条件不能提供两路10kv供电的话还需要设置备用发电机房。如果市政能提供两路供电的话,设计时还应考虑高压联络、低压联络的型式。
3.变配电室100平米是否足够?
够不够需要自己根据10KV变配电室的设计规范留足配电屏前后通道的基础上摆一摆柜子才知道,平方米只是一个数据,还要考虑长与宽的尺寸,建议向建筑专业要的时候尽量找比较开阔的地方,这样即使前期要小了后期还可以拓宽,留有修改的余地。另外这个综合楼平面尺寸这么大,或许可以考虑分区供电,设置几个配电室。
4.商场照明需要做吗?仅于电气竖井内按本层供电容量预留配电柜是否可以?弱电也仅于弱电井内预留端子箱可否?
商场为大空间的话,照明仅作应急照明并按防火分区单独设置应急照明箱。其余的在每层的每个防火分区内设置配电间,内部放置常用、备用动力照明配电柜以及所在防火分区的消防用电的常用、备用配电柜等。弱电仅留足桥架路由即可,箱体也仅作标示即可
5.有无需要特别注意的地方?
不清楚
回复
hua-39615
2013年02月22日 11:19:25
6楼
刚做了一个类似的办公楼,我的面积小些,才22000平米
100平米的变配电室,我不太清楚你的高压配电,是否也在变配电室,如果加上高压配电,100平米估计不够的,我就是在低压侧计量的。照明用了2台变压器,中央空调独立变压器。
商场照明,和弱电部分,怎样做,要和甲方沟通了才行。
你要和暖通专业先沟通好了,确定照明负荷和消防设备的负荷和回路,才能确定有多少台低压柜,占据多大的地方。
电井内如果预留配电柜的话,你的电井要很大的,因为柜前柜后还有操作距离要求的,最好是明挂的配电箱,不晓得你的平面图中电井多大,不好做结论
回复
hua-39615
2013年02月22日 11:23:23
7楼
jiaofusky 发表于 2013-2-21 11:16 1.办公跟商业电价不同,建议办公跟商业分开计量,高供高计;2.大的商场空调冷却机负荷较大,建议单独设变 …一类高层,双电源供电已经满足了,貌似不需要再加发电机了吧,人防配电箱的战时负荷,可用一个战时安装的EPS供电,成本相对合算的多。
回复
gangdandan
2013年02月22日 11:49:20
8楼
一级负荷,双电源只要满足,基本上不用加发电机了
回复
ljs1399
2013年02月24日 13:49:43
9楼
应该要预留发电机电源接口。战时可用
回复
恶魔的脚印
2013年02月26日 11:20:42
10楼
100平米 4台变压器放不下吧 变电所面积偏小
回复
ptao7539
2013年02月27日 17:18:14
11楼
怎么有个车库10kV配电室还有个本办公楼10KV变配电室? 是不是车库配电室就是高压室?办公楼变配电室是变压器低压柜?
回复

相关推荐

APP内打开