次梁输入:按主梁?按次梁?
鲁烟半岛epc
2013年02月20日 14:56:25
来自于PKPM
只看楼主

我刚开始学习PKPM,方法是看用户技术手册,第一次看到次梁按照主梁还是次梁输入的问题时,用户手册书上的大意是:次梁按照主梁输入会无谓增加节点、房间,对大型工程不利。但是次梁按照次梁输入着实不方便,问了办公室领导,他说按主梁输入就行,我也就放心了。 后来学完SATWE,无意中看到一个帖子,说次梁按这两种方式输入的区别的帖子,说的头头是道,有很多差别。其实他说的对,因为我后来百度了,和他说的差不多。于是我就想啊,这么大的差别,次梁到底按谁输入啊?

PMCAD手册里也提了,怎么输入对结果影响不大。我又看了篇论文,最后下决心了,就按主梁输入,只是输入后听说还要改支座形式,一定要改吗?问了一个别的设计院的人,他说不改。求帮助。
免费打赏
liuh001
2013年03月24日 10:49:34
12楼
次梁可以按主梁输入,但支座改成铰支座就好了
回复
一个小面包
2013年03月25日 23:45:58
13楼
按主梁输呢!
回复
jinghai522521
2013年07月02日 14:03:21
14楼
主梁输入,不改支座,全国人民都这么干吧?
回复
bukuren
2013年07月02日 15:31:58
15楼
按主梁输入,不是连续次梁的点交接