我刚开始学习PKPM,方法是看用户技术手册,第一次看到次梁按照主梁还是次梁输入的问题时,用户手册书上的大意是:次梁按照主梁输入会无谓增加节点、房间,对大型工程不利。但是次梁按照次梁输入着实不方便,问了办公室领导,他说按主梁输入就行,我也就放心了。 后来学完SATWE,无意中看到一个帖子,说次梁按这两种方式输入的区别的帖子,说的头头是道,有很多差别。其实他说的对,因为我后来百度了,和他说的差不多。于是我就想啊,这么大的差别,次梁到底按谁输入啊?
PMCAD手册里也提了,怎么输入对结果影响不大。我又看了篇论文,最后下决心了,就按主梁输入,只是输入后听说还要改支座形式,一定要改吗?问了一个别的设计院的人,他说不改。求帮助。
2楼
我是按主梁输入的,没改支座,平法输出时就是LL。
回复
3楼
不改铰,成为连续梁,点铰后都成了简支梁
回复
4楼
smhaimmchong 发表于 2013-2-20 20:50 我是按主梁输入的,没改支座,平法输出时就是LL。我的别的院的朋友也是这样:次梁按主梁输入,不改支座。但是听说也有次梁按照主梁输入改支座形式的。
回复
5楼
zjjx2010 发表于 2013-2-21 08:50 不改铰,成为连续梁,点铰后都成了简支梁不是吧,改成铰了才是连续梁吧!+QQ 1668854866
回复
6楼
smhaimmchong 发表于 2013-2-20 20:50 我是按主梁输入的,没改支座,平法输出时就是LL。 不过我实地做了个小例子看了看,配筋基本是一致的,或者工程太小体现不出来吧
回复
7楼
按照主梁输入,支座性质一般不需要改
回复
8楼
习惯输成主梁,不修改支座
回复
9楼
xxjun_ren 发表于 2013-2-21 10:08 习惯输成主梁,不修改支座谢啦,看来大家基本都是这么干的
回复
10楼
我做过实验,如果按次梁输入,不能生成楼板,这是为什么?
不得不说按主梁输入的话,会增加很多节点。
回复
11楼
yuan881012 发表于 2013-2-21 15:32 我做过实验,如果按次梁输入,不能生成楼板,这是为什么?不得不说按主梁输入的话,会增加很多节点。不能吧,我试了试,生成楼板还是没问题的,次梁按照次梁输入不能生成楼板的话,这菜单早被消了
回复