柱子都改到750X900了,柱子PKPM计算还是通不过,请教各位大侠如何解决,急~~~~~
柱子都改到750X900了,柱子PKPM计算还是通不过,请教各位大侠如何解决,急~~~~~
2楼
什么通不过啊?????厂房吗?10kn每平的荷载?? 。。。。Y方向的距离是多少啊?
回复
3楼
这样的结构是有点难度了。不行的话就采用钢骨混凝土试一下。
回复
4楼
留下你的QQ,我指导你
回复
5楼
mokatsch 发表于 2013-2-20 11:27 什么通不过啊?????厂房吗?10kn每平的荷载?? 。。。。Y方向的距离是多少啊? …Y方向16米,车间,活荷载10KN每平米
回复
6楼
gdzgzs 发表于 2013-2-20 11:54 留下你的QQ,我指导你137062590,麻烦你了
回复
7楼
我的天啊 一根柱子的受荷面积也太大了点了吧,不能加排柱吗?
回复
8楼
lpyy1986124 发表于 2013-2-20 12:02 Y方向16米,车间,活荷载10KN每平米这样的柱距。。。干嘛不选择钢结构啊?做成门式刚架。做矩形混凝土结构首先梁比较高,可能影响建筑高度,而且梁的扰度会很大,不知道能不能满足规范。如果做成井字梁,用钢量和混凝土又增加,成本高了。。如果做成劲性结构就是型钢+钢筋砼,这样的成本也不小。
回复
9楼
车间楼面的活荷载是10KN每平米,Y方向16米,能否和工艺的专业沟通一下,在16米的中部位置加一排钢筋砼柱。
回复
10楼
miaotian001 发表于 2013-2-20 21:45 车间楼面的活荷载是10KN每平米,Y方向16米,能否和工艺的专业沟通一下,在16米的中部位置加一排钢筋砼柱。如果能滴话。。;楼主应该早做了。。。。。
回复
11楼
看平面图不太理解,希望能有张剖面图
不过有几点想法
1、按排架结构计算。
2、做井字梁结构。
这么大的跨度,柱子大也是没有办法的。
回复