105KW台车炉如何选线和开关?
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年02月19日 15:05:18
只看楼主

台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激

台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激
免费打赏
jinze_tg
2013年02月19日 15:11:57
2楼
建议选择250A的开关,200A也可以使用。进线可选用YJV-1-4*120+1*70
回复
laoshuliba
2013年02月19日 15:26:57
3楼
jinze_tg 发表于 2013-2-19 15:11 建议选择250A的开关,200A也可以使用。进线可选用YJV-1-4*120+1*70105KW台车炉额定电流多大啊,是用105KW/0.95/1.732/0.38这样算吗?我算的是168A,不知对不对,由额定电流怎么确认空开和电缆大小啊,YJV-1-4*120+1*70我查表额定电流应该有325A左右了,是不是太大了?
回复
jinze_tg
2013年02月19日 15:40:55
4楼
laoshuliba 发表于 2013-2-19 15:26 105KW台车炉额定电流多大啊,是用105KW/0.95/1.732/0.38这样算吗?我算的是168A,不知对不对,由额定电流 …电机电流就算的是对的。不过功率因数要确定好。电缆敷设穿管不穿管以及环境的温度根据现场情况选择。电缆的选择对应的是开关的额定电流,然后偏大一些为宜
回复
laoshuliba
2013年02月19日 15:53:23
5楼
jinze_tg 发表于 2013-2-19 15:40 电机电流就算的是对的。不过功率因数要确定好。电缆敷设穿管不穿管以及环境的温度根据现场情况选择。电缆 …谢谢您,不过我还是不太明白怎么确定开关和线型。比如说105KW台车炉功率因数为0.95,计算出额定电流为168A,怎么选开关啊,是不是比168A大就行了?还是需要其他什么计算啊?电缆敷设是沿桥架敷设,电缆长度约为60米,环境温度为5-40℃之间,根据这些参数如何确定线型啊?新手问题,请多海涵!
回复
xyz13574548044
2013年02月20日 14:26:45
6楼
额定短路开断能力,也是选择断路器的一个指标
回复
lingxuct
2013年02月20日 17:08:23
7楼
CM1-225M/3300 200A开关可以.

电缆用YJV-0.6/1 70平方的可以。
回复
zhuzhicheng_1314
2013年07月09日 18:58:31
8楼
jinze_tg 发表于 2013-2-19 15:40 电机电流就算的是对的。不过功率因数要确定好。电缆敷设穿管不穿管以及环境的温度根据现场情况选择。电缆 …105/0.5526=190.8A
回复

相关推荐

APP内打开