中压用电设备的远方/就地均指哪里?
jinze_tg
Lv.5
2013年02月19日 15:04:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
中压用电设备(高压电动机和变压器或馈电线路)的控制回路中均有远方/就地转换开关,但这个远方/就地究竟指代何地呢?请执教,谢谢电动机操作现场?抑或是后台?
中压用电设备(高压电动机和变压器或馈电线路)的控制回路中均有远方/就地转换开关,但这个远方/就地究竟指代何地呢?请执教,谢谢
电动机操作现场?抑或是后台?
免费打赏
du6225949
2013年02月21日 09:41:18
2楼
“远方”的概念不仅仅包括“在控制处位置的视线不能观察到被控制设备”这一概念,还应考虑到操作是否方便,包括正常的起、停车试验操作,更包括在紧急情况下能否及时停车、切断电源,确保人身和设备免受伤害。因此视线到达之处,并非一定就是操作方便和安全之处。