出线反带母线有什么需要注意的?
klgmr_21
klgmr_21 Lv.2
2013年02月19日 08:56:22
来自于继电保护
只看楼主

RT,假设某35kV变电站高压侧停电检修,由某条10kV出线反带整条10kV母线,请问此时该出线上保护装置的过流保护(不考虑定值,只考虑方向)还能正常工作不?此种情况将该出线的保护全部退出对供电是否有影响?

RT,假设某35kV变电站高压侧停电检修,由某条10kV出线反带整条10kV母线,请问此时该出线上保护装置的过流保护(不考虑定值,只考虑方向)还能正常工作不?此种情况将该出线的保护全部退出对供电是否有影响?
免费打赏
th169068
2013年02月19日 11:46:32
2楼
由馈线给整个10KV母线供电,电流方向与原来相反,如果线路的保护带有方向,显然是不行的;没有带方向的保护没有问题。把保护退出运行,当母线发生故障,只能由线路的另一端的开关来切除故障,所以供电端的开关的速断和过流整定值进行核算,如能满足要求,就可以取消10KV母线侧开关的保护。另外,如果线路有计量的话,电度表有可能反转(没有带止逆装置)。
回复
红苹果
2013年02月19日 15:01:35
3楼
:lol
馈出线需要考虑什么方向保护?这个馈出开关重新整定下就可以了吧。。
回复
lingxuct
2013年02月19日 17:19:33
4楼
一般10KV进线也只设过流(保护),当出线返送当临时联络,可以退出保护(解下压板),通常出线都有零序(接地)保护,且0s动作,所以,当返送时必须把零序保护退出(否则,该母线下任何一处接地,就会跳全部的)。

如果过流保护定值可以使用,就不退过流压板,一般没有方向保护,如果综保有电压单元时,可能会发逆功率信号。
回复
zyz8438
2013年02月19日 17:20:16
5楼
一般10kV出线回路很少用到方向保护。临时将出线开关带母线,可以根据母线上的负荷,将出线开关的保护定值重新整定。

但不建议长期使用!
回复
xyz13574548044
2013年02月20日 14:06:58
6楼
支持沙发,地板
回复
sunwei7980
2013年02月20日 22:28:48
7楼
按照原则,出线定值是不允许退出运行的,而出线柜一般保护是没有方向的,如果反向带出线时,没有必要退出定值,因为如果出现故障,它还只是保护出线侧,这是CT来决定的
回复
klgmr_21
2013年02月21日 08:38:05
8楼
多谢各位答疑,新人入行涨知识了~~
回复