两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准
sunwei7980
sunwei7980 Lv.7
2013年02月18日 22:41:46
来自于继电保护
只看楼主

两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准,给个理由吧:P

两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准,给个理由吧:P
免费打赏
lingxuct
2013年02月19日 08:11:21
2楼
二相不完全星形的接线是用在三相三线系统中的,零线本来就不存在,断与不断随它去好了!
回复
红苹果
2013年02月19日 15:11:12
3楼
:lol
哈哈哈,这个楼主问的,两相不完全星形接法哪来的零线?楼主是说的二次侧接地?
那线也不用哇
回复
sunwei7980
2013年02月20日 22:19:20
4楼
哈哈,楼上的两位错了,这种一般是用互感器带的啊,想想,就相当于CT的尾头没有回路了,而是AC相之间流通,会出现什么现象,O点为断开点
回复
水中央
2013年02月20日 23:37:00
5楼
不知道是哪个电压等级下的计量,要是高电压的话,估计这个零线要是断开的话,不光是仪表不准,可能连整个的CT二次线圈都烧掉了,不是说不允许开路运行的么,A和C估计还没有导通就应该烧了吧
回复
zyz8438
2013年02月21日 09:23:59
6楼
sunwei7980 发表于 2013-2-20 22:19 哈哈,楼上的两位错了,这种一般是用互感器带的啊,想想,就相当于CT的尾头没有回路了,而是AC相之间流通,会出现 …楼主是这篇论文的作者?4604170
回复
lingxuct
2013年02月21日 15:10:35
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-21 15:13 编辑

高人的思路与正常人不一样,我们正常人要求电流互感器二次不准开路,他来研究CT二次开路!

那个“O”点的线是“零线”吗?最多是计量CT二次侧接地一端的“电流连接线”!

叫零线是楼主自己“发明”的!
回复
红苹果
2013年02月22日 14:51:24
8楼
:lol
顶区管下。。。
我还以为整啥呢,这叫啥零线,研究这玩意做什么,那肯定不让断的。。
回复
zyz8438
2013年02月22日 20:19:57
9楼
也不能这么说,在实际接线中,不排除某种可能,这个中性线会断线(比如端子虚接),研究这个中性线断线对保护和计量的影响,还是有一定意义的。
回复
wxdchgs
2013年02月23日 11:27:28
10楼
zyz8438 发表于 2013-2-21 09:23 楼主是这篇论文的作者?二张图是完全与原文一样的。二CT的公共连线叫“零线”是不妥的。它是有电流通过的。
回复
jxhd1970
2013年03月01日 07:44:15
12楼
这根线叫零线也没什么不可,标号肯定是N嘛,习惯而已,有电流的叫零线多嘛,这根线正常是流有约为—Ib的,两只表分别流过A和C相电流。这根线如果断了,那两只表流过的电流就不是计量方式要求的电流了。
回复