帮忙看看这个符号是什么东西,谢谢啦!
fang8_2
fang8_2 Lv.5
2013年02月18日 16:10:29
只看楼主

这个是在10kV一次系统图中看到的符号,麻烦各位看看这个符号表示什么东西?

这个是在10kV一次系统图中看到的符号,麻烦各位看看这个符号表示什么东西?

未命名.jpg

fang8_2
2013年02月18日 16:11:51
2楼
补充:
肯定不是带电显示,因为旁边有一个;也不像是避雷器,同一张图上不是这么画的
回复
electricity
2013年02月18日 16:22:54
3楼
阻容吸收器,用于限制真空开关、真空接触器开合产生的操作过电压。
回复
electricity
2013年02月18日 16:28:09
4楼
切空载变压器容易引起过电压,那么切负载的变压器是不是一样会?
回复
electricity
2013年02月18日 16:35:23
5楼
但是大部分的,很多的10KV图里面没有这个东西,是不是那些柜子的开关,接触器有这个功能,或者很多人不怕这个过电压?呵呵
回复
fang8_2
2013年02月19日 08:51:53
6楼
楼上不仅解答了我的问题,还就此衍生出新的话题!十分感谢
希望下面有人能够进一步深入下去,在次谢过了!
另外,祝各位新年快乐!!!
回复
踏雪
2013年02月19日 08:56:19
7楼
electricity 发表于 2013-2-18 16:22 阻容吸收器,用于限制真空开关、真空接触器开合产生的操作过电压。:)学习了 有点类似浪涌保护器啊 浪涌保护器也可限制操作过电压
回复
红苹果
2013年02月19日 11:07:32
8楼
同意板凳的,高压电机配电做的多了你就会提这问题了。。
回复
fitman
2013年02月19日 11:38:10
9楼
这东东与避雷器配合使用,一般用在电机的出线处,防雷电过压,防护曲线比单用避雷器好得多。
回复
electricity
2013年02月19日 12:06:10
10楼
fitman 发表于 2013-2-19 11:38 这东东与避雷器配合使用,一般用在电机的出线处,防雷电过压,防护曲线比单用避雷器好得多。切空载变压器容易引起过电压,那么切负载的变压器是不是一样会?但是大部分的,很多的10KV图里面没有这个东西,是不是那些柜子的开关,接触器有这个功能,或者很多人不在乎这个过电压?(我查了三个电厂的中压柜,从6万到35万机组,都没有这个东西?)这两个问题你怎么看?
回复
fitman
2013年02月19日 13:31:43
11楼
electricity 发表于 2013-2-19 12:06 切空载变压器容易引起过电压,那么切负载的变压器是不是一样会?但是大部分的,很多的10KV图里面没有 …呵呵,大家一起讨论下。1、变压器切除时引起一定的振荡,当空载时,系统中R值很小,LC振荡时幅值会较大,有机会引起设备的损坏。当有负荷时切除变压器,由于负荷中电阻的作用,有效减少振荡的幅值和时间。对这个问题我以前只做过定性的探讨,希望有朋友能做一下定量的分析。2、阻容吸收器一般接在发电机出口处,系统图一般可见到,很多时是独立一个线框标示的,图标与上图可能有点不一样。
回复