主体楼层层数27层,1~4层为商业用房,5层为转换层,6~27层为宿舍。1层层高4.5m,2~4层层高4.1m,5层转换层为5.3m,6~27层层高3.5m,建筑总高度107.47m。梁底支撑钢管采用48*3.0,梁底模小楞采用40*80方木200间距搭设,大楞采用双钢管并由立杆加顶托支撑,自由端长度不大于600,支撑立杆下部采用底托支撑。梁底立杆两端采用竖向剪刀撑加固。梁板支撑系统搭设好后,铺设梁底模板。

纵筋安装好后,将最开始套在框支柱下部的所有箍筋均布往上套。
5.jpg

框架梁底部钢筋绑扎,因为框支梁纵筋直径都比较大,所以钢筋绑扎先采用钢管临时支架固定,待梁箍筋套上后再放至梁底位置。
6.jpg

细部:
7.jpg

加设安装转换梁上部3排筋:
8.jpg

细部:
9.jpg

补充梁底支撑、梁下部支撑系统细部构造:
10.jpg

11.jpg

转换梁上部钢筋分层绑扎:
12.jpg

13.jpg

已完成9~16轴大部分转换层梁箍筋的绑扎,但是绑扎完后的框支梁与框支柱出现了一些问题,大家通过下面照片便知:
14.jpg

15.jpg

9~16轴框支梁已完成大部分框支梁穿插水平腰筋和绑扎梁拉钩:
16.jpg

17.jpg

墙柱、梁开始合模板:
18.jpg

19.jpg

幕墙预埋件安装:
20.jpg

梁侧模板合模板,工人在钻眼穿对拉螺杆:
21.jpg

22.jpg

顶板支模施工:
23.jpg

转换层板面钢筋绑扎及抄平:
24.jpg

布料机架设,打砼前准备:
25.jpg

下部支撑系统竖向与水平剪刀撑:
26.jpg

浇注板面混凝土,从早上9点开盘,两台泵一起打,混凝土为C50,塌落度控制在20~21,第二天早上6点完成打砼:
27.jpg

夜晚浇注混凝土:
28.jpg

板面悬挑工字钢安装:
29.jpg

工字钢细部:
30.jpg

第一流水段标准层墙柱钢筋绑扎:
31.jpg

第二流水段转换层准备浇注混凝土:
32.jpg

二层卸料平台:
33.jpg

架体上搁置二级电箱的架子:
34.jpg

注明:因为5层(转换层)层高5.3m,最大梁截面1300*2500mm,梁集中荷载超过20KN/m,梁最大跨度为8m,梁、板、柱混凝土等级均为C50,梁最大支撑高度为4.9m,板支撑高度为5.12m。满足重大危险工程施工,在经过专家论证后按转换层。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg

免费打赏
krysta
2013年02月18日 16:09:03
2楼
个人感觉:
1、绑扎钢筋的时候要通盘考虑,特别是柱子、梁、箍筋交叉的地方,一定要事先全部想好顺序,否则后面整改就麻烦死了。
2、大梁(2.5米高)的混凝土振捣比较麻烦,浇筑还是比较简单的,但是2.5高自由落体的话,特别是钢筋还是这么密,很容易造成骨料和浆液分离(溅射),大梁底部的外观质量不大好控制。还有振捣不容做好,毕竟钢筋间距太密
3、排架方案倒是没什么,按照规矩走流程就Ok。但是排架下部的已完成结构的验算需要考虑(或者设计同意、达到100%强度)
4、各种预埋件必须全部到位,让其他专业分包进行会签。
注明:本人没有在土建现场呆过,说的不对的地方见谅,感谢楼主提供这么好的图片~~~

回复
yuanjun29
2013年02月18日 22:01:50
4楼
2米5高的那些大梁 你们的箍筋是怎么绑扎的 那么多跟纵向受力钢筋
回复
yaofone
2013年02月19日 11:32:03
5楼
LZ很用心,谢谢了!
回复
三纹石
2013年02月19日 11:43:38
6楼
转换层的梁柱果然很大,
特别是转换梁的纵筋和箍筋好像太密了,砼可以打进去么?
最后谢谢楼主的分享!{:2_81:}
回复
4c9c
2013年02月19日 11:48:44
7楼
这是我见过的最喜欢看的带图片的施工细节过程,一个字,非常感谢
回复
失落到天堂
2013年02月19日 11:53:10
8楼
转换层施工,很给力!
回复
zhoukai22092
2013年02月19日 12:44:37
9楼
转换柱的钢筋下料精确,顶部没有高矮不齐。钢筋绑扎也很不错。但转换柱纵筋从图上看 不符合11G101-1 90页 框支柱部分纵筋延伸到剪力墙楼板顶,原则为:能通则通。高规10.2.11.9也有说明。不知道是否在后面与剪力墙钢筋一起留设了没有,图上模糊,不好分辨。