我们是炼油场污水处理单位,炼油污水经上游污水场A/O工艺处理后,中水进入污水回用单元处理,此时中水COD大约为50,悬浮物120,在污水回用单元经两级曝气处理、浮选、砂滤、炭滤后进入消毒池。为了控制消毒池内的细菌总数(工艺要求<1000),在消毒池投加10%有效成份的漂白水。工艺指标是要求余氯控制在0.3-0.5mg/L,该中水处理装置每天处理量是7000方左右。目前我们的控制方法是将水中有效氯控制在6mg/L的量,即每天加入漂白水7000*6*10/1000kg=420kg(此公式不知是否有不妥,如有误请高人指教),但是最近一段时间细菌数仍时不时超指标。由于下一道装置是膜处理单元,对水中余氯,细菌数等要求较高,如果控制不好,直接影响下一道工序的处理效果,想请教高人如何控制余氯和细菌数,或者是否有什么公式可以定量的计算出投加多少杀菌剂后余氯是多少。
本人建议你把工艺改一下,后面不要加氯消毒了,换成超滤,这样细菌病毒都可以截留,出水自然就稳定也满足下一工艺段的使用
回复
3楼
氯的加药量控制基本上靠调试来确定,因为水中还原性物质的量不好确定。你可以测定消毒后余氯量来确定你的加药量。你余氯控制在0.3-0.5mg/l应该不会细菌超标。另外你后续膜处理应该只是用超滤吧(超滤不怕余氯),如果没用反渗透就不怕余氯啊,超滤膜一般用PVDF的,耐氯含量可以达到500mg/l以上。如果后续有反渗透的话,加还原剂即可解决呀
回复
4楼
需要改进工艺,觉得在进膜单元之前没有必要加氯
回复
5楼
lauweenkuo 发表于 2013-2-18 15:36 需要改进工艺,觉得在进膜单元之前没有必要加氯有必要加氯吧,膜也怕微生物污染啊
回复
6楼
wenbiner 发表于 2013-2-18 15:34 氯的加药量控制基本上靠调试来确定,因为水中还原性物质的量不好确定。你可以测定消毒后余氯量来确定你的加 …非常谢谢您的回答!我们后续处理中有超滤、反渗透。处理完后的中水氯含量一般在500-600mg/L,比较高。我们生产上的要求是既要控制漂白水投加量保证杀菌效果,又不能造成漂白水药剂投加过量造成浪费,每年的漂白水用量是有定额限制的,有节能降耗的要求,所以过量投加后再加还原剂方法不适用。目前我们也在摸索阶段,用余氯检测仪监测不同加药量时的余氯,试图摸索出一个最佳的有效氯范围。非常谢谢您的建议!
回复
7楼
tlbycl 发表于 2013-2-18 21:18 非常谢谢您的回答!我们后续处理中有超滤、反渗透。处理完后的中水氯含量一般在500-600mg/L,比较高。我们 …你说的处理后氯含量500mg/l,是指余氯要这么高?做什么用啊,如果要这么高你只需在反渗透产水再加漂白水嘛。
回复
8楼
有效氯范围
回复
9楼
wenbiner 发表于 2013-2-19 08:37 你说的处理后氯含量500mg/l,是指余氯要这么高?做什么用啊,如果要这么高你只需在反渗透产水再加漂白水嘛 …不好意思没说清楚,500mg/L是氯离子的量。
回复
10楼
liming0658 发表于 2013-2-19 09:28 有效氯范围有效氯范围在网上查的,1-6mg/L。
回复
11楼
就按你的工艺指标余氯0.3-0.5mg/l可以,这个量不是你的投加量,而是投加后反应30分钟左右剩下的余氯量,有0.5mg/l的余氯细菌基本上是没有的,你后面反渗透肯定是要配上还原剂的,要不存在余氯,反渗透就废了。