pkpm中check.out警告墙的长度小于300mm
dege23
dege23 Lv.2
2013年02月17日 21:10:37
来自于PKPM
只看楼主

请教一下,我建立的pmcad模型当中明明长度大于300,为什么计算警告小于300mm呢?我该怎么解决?不解决会有什么影响?谢谢了!

请教一下,我建立的pmcad模型当中明明长度大于300,为什么计算警告小于300mm呢?我该怎么解决?不解决会有什么影响?谢谢了!

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
胖胖明
2013年11月26日 09:48:04
12楼
300mm提示是节点距离太近,对计算没什么影响
但楼主这墙肢布置的,有点看不太懂,这么多独立小墙肢啊
回复
yingxiaowei
2014年02月22日 20:50:59
13楼
我刚刚也是遇到这样的问题了,我想问问,墙的长度是从轴线开始算的吗?
回复
yingxiaowei
2014年02月22日 20:51:19
14楼
wsx451942878 发表于 2013-7-5 17:27 这个问题很常见,两根平行梁间距很近,节点间距小于300mm时软件默认为短梁,他的提示意思是让你找到那个位置 …我刚刚也是遇到这样的问题了,我想问问,墙的长度是从轴线开始算的吗?
回复
攻城师8437
2014年04月17日 15:59:52
15楼
哎,,,怎么偌大个论坛都没有资深一点的版主之类的来解释哈这个问题呢,难道版主也是菜鸟
回复
livesniper
2014年04月21日 11:38:17
16楼
刚才碰到这个问题,感谢楼上的回答~~~
回复
zy970101
2014年04月21日 20:04:25
17楼
yingxiaowei 发表于 2014-2-22 20:50 我刚刚也是遇到这样的问题了,我想问问,墙的长度是从轴线开始算的吗?不是,从外包尺寸算起。
回复
gsg3
2014年06月06日 11:00:49
18楼
交流总会有进步的
回复
qyp752671785
2014年08月28日 10:33:33
19楼
今天我也遇到这个问题,检查了好久就是没发现楼上所说的节点靠太近的那些问题,而且对称的另一边都没问题......
回复
dazzle_cui
2014年10月10日 11:55:59
20楼
学习啦啦啦啦啦啦啦啦
回复
wgsych
2014年10月11日 09:17:13
21楼
学习下。。