请教地下水位较高时砖混方面问题
fengyouran
fengyouran Lv.3
2013年02月14日 11:12:43
来自于砖混结构
只看楼主

1.地下水位较高,土层较差,采用筏板基础是不是PM荷载计算即可2.地下水位较高,可否用3:7灰土回填?注明施工降水要求3.采用筏板计算时,上部墙体考虑高度,如何选择?默认10m?请各位老鸟不吝指教,感激不尽

1.地下水位较高,土层较差,采用筏板基础是不是PM荷载计算即可
2.地下水位较高,可否用3:7灰土回填?注明施工降水要求
3.采用筏板计算时,上部墙体考虑高度,如何选择?默认10m?

请各位老鸟不吝指教,感激不尽
luyinan77777
2013年02月15日 16:04:06
2楼
这个问题还真是个问题。。。
首先砖混结构做筏板基础我还真没遇到过,当然上部结构是砖混,jccad读取荷载值有pm荷载,因为没有经过satwe计算
其次回填土还有降水的问题那属于施工,你可以咨询施工单位,有施工组织设计
最后一个问题建模的时候荷载已经导入基础,高度是建模的时候进行确定的
个人感觉你应该是施工人员,不向搞设计的
以上问题纯属个人意见
回复
phoenixlxc
2013年02月18日 10:35:08
3楼
砖混的话 由于地下水位高,下部分土 我一般的做法是插片石的,灰土估计是不够 。但是你所说的PM荷载的话我建议多用几个软件算一下 。 尤其看看抗震设防类别 要求高吗 是几度区啊 6度还好说 7度(1.5)以上我不建议单纯用PKPM 计算
回复