本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:19 编辑 多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1 条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:①加大框架结构梁,柱截面尺寸,提高混凝土的强度等级。②可以采用短柱基础,使框架柱嵌固在基础短柱顶面,从而减小框架结构首层层高。(此短柱基础可以理解为《地基基础设计规范》第8.2.6 条预制高杯口短柱基础的现浇版。)
多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1 条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:
①加大框架结构梁,柱截面尺寸,提高混凝土的强度等级。
②可以采用短柱基础,使框架柱嵌固在基础短柱顶面,从而减小框架结构首层层高。(此短柱基础可以理解为《地基基础设计规范》第8.2.6 条预制高杯口短柱基础的现浇版。)
③在框架结构±0.000 地面以下靠近地面处,设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。