我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。
我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。
12楼
这个问题怎么说呢,简单的说就是你拿鸿业算出来的负荷是你房间实际需要的负荷,和机器的大小没关系。不知道你是什么地方的,机器选型的大小和地域有很大的关系。比如你是河南的和东北的,在房间负荷相同的情况下选出来的机器绝对不一样。厂家样本上标称的参数都是在实验室做出来的,一般厂家的机器参数都是在夏季室外干球温度35。湿球温度28。 冬季室外干球温度5.湿球温度2.的情况下做出来的参数。所以,你要根据你们当地的情况。让厂家给出你校核表。这样你才能知道到了你们当地这个机器实际的出力情况。
写的有点乱,别介意哈
回复
13楼
说个实际的,以我家为例,我本人就是搞暖通的,家里装空调,我家客厅面积约40平米,我按150,觉得没什么问题了,厂家建议我装柜机,我装了2P的挂机,结果家里的温度一直下不来,但也不是太热,勉强凑合。说明还是需要200多才可以,人家厂家装那么多也是有道理的。
回复
14楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-17 15:55 编辑 sihizhao 发表于 2013-2-16 16:57 说个实际的,以我家为例,我本人就是搞暖通的,家里装空调,我家客厅面积约40平米,我按150,觉得没什么问题 …40 平米的房间,你就按一个2P挂机。就按照一般的家庭房间配空调的经验来说,觉得明显小了点。一般20平米大小房间就要1.5P机了
回复
15楼
sihizhao 发表于 2013-2-16 16:57 说个实际的,以我家为例,我本人就是搞暖通的,家里装空调,我家客厅面积约40平米,我按150,觉得没什么问题 …1P=2300w2P=4600w房间40平,算起来一平115,确实小了很多啊
回复
16楼
gufeng241 发表于 2013-2-6 17:03 1、无论什么品牌多联机,制热工况都是7℃DB,6℃WB。比如额定制热量25KW,室外-7℃时,制热量有22KW就不错 …我这个项目是在无锡。那现在室内机选型,基本上是按满足热负荷指标来选喽。gufeng241,请教下,你的这些系数是经验值么?
回复
17楼
flyingpiga 发表于 2013-2-18 11:37 我这个项目是在无锡。那现在室内机选型,基本上是按满足热负荷指标来选喽。gufeng241,请教下,你的这些 …无锡我不清楚,我在郑州,冬季空调设计温度-7℃,夏季35.4℃。一般家用多联空调都是按冷指标180–220W/㎡。不一定按热负荷,这要看实际需求,特殊场合比如餐厅,会议室等就肯定是按冷负荷。具体的也可以按照我上面列举的方法计算,参数的话,厂家的技术资料上都有,可以找几个厂家比对下,那个衰减小就用那家的。据我所知大金多联机制热的话110米管长是无衰减的。
回复
18楼
项目地点要是无锡的话真的不用这么大,多联机选大主要考虑冬季衰减,但是无锡那边真心不用这么大
回复
19楼
12平左右配1p 差不多 1p按2500w算 15楼说的1p=2300w是老黄历了 现在效率没那么低 1p=2800w的都出来了
回复
20楼
又见多联机负荷问题,做厂家的都知道,负荷大了卖的贵,效果好,负荷小了卖的少,万一效果不好,客户还投诉。
想明白怎么回事吧。多联机无节能,指的就是这个。
回复
21楼
说别墅需要做到200W以上的都是厂家的人员,对吧。
回复