求室外摄像机立杆监控的做法
yuanzhang0426
2013年02月05日 02:06:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我来描述一下刚做过的工程:室外摄像机4台通过4根SYV-75-5线路,三根BV线(火零地),RVV2*1.0线接入三合一防雷器中(SPD安装在立杆的箱体上),其中SPD接地,立杆避雷针接地请问立杆避雷针和SPD的接地线可以统一接到端子排并从端子排引线接地吗?具体该怎么做?请指教并送上10土木币

我来描述一下刚做过的工程:

室外摄像机4台通过4根SYV-75-5线路,三根BV线(火零地),RVV2*1.0线接入三合一防雷器中(SPD安装在立杆的箱体上),其中SPD接地,立杆避雷针接地

请问立杆避雷针和SPD的接地线可以统一接到端子排并从端子排引线接地吗?

具体该怎么做?

请指教并送上10土木币





免费打赏
woaiguiwo
2013年02月25日 18:07:06
2楼
立杆是金属杆的吧?建议这样做:
1、在监控立杆处做简易地网(12米扁钢、2根2米角钢),接地电阻以不大于30欧姆为宜;如附近有建筑基础,可破基础钢筋焊接连通即可;将金属立杆底板与地网接地体可靠焊接连通(搭接10cm以上);
2、立杆避雷针焊接在立杆顶端(0.5米~1米左右,应将摄像机置于保护范围内),利用金属立杆作引下线;
3、监控各种线缆应沿金属杆内部布设,利用金属立杆作屏蔽;并将各线缆在引到立杆段套钢管埋地敷设(不小于15米),钢管与接地极焊接连通;
3、监控三合一SPD可安装在摄像机罩内或增加防水箱安装,接地线采用6~16mm2铜线就近与金属立杆连接(钻孔螺钉连接,不需要再安装端子排了);
4、注意视频电缆屏蔽层只能单端接地。
回复
yuanzhang0426
2013年02月26日 20:51:02
3楼
一般的室外立杆会用到光端机,那么说来光端机安装在那里?
回复
gweldcn
2013年03月13日 15:03:59
4楼
过来看看,研究下
回复
yuanzhang0426
2013年07月30日 03:36:09
5楼
如附近有建筑基础,可破基础钢筋焊接连通即可;将金属立杆底板与地网接地体可靠焊接连通(搭接10cm以上);
这个可以做
回复
青竹
2013年09月18日 09:57:36
6楼
学习了。但更想知道,在哪本规范里明确说明接地电阻要求了?
回复
海夜风
2013年09月19日 21:46:06
7楼
这个非常好~,正准备要做室外立杆~
回复