还是老问题,不过好像一直没人说清楚过
mokatsch
mokatsch Lv.14
2013年02月04日 13:26:06
只看楼主

还是老问题,不过好像一直没人说清楚过:3级钢16mm,C30,二级抗震,没有涂层,假设施工时不易受扰动(怎样算是??)抗震锚固长度(LaE)是多少?新规范中出现LabE这个概念,即抗震基本锚固长度,查表得40D,也就是40*16=640mm。问题来了,题目求的是抗震锚固长度LaE,而不是LabE。再看LaE的计算:如果按照图集中相关公式,有LaE=ζaE*La∵La=ζa*Lab这里ζa不存在图集右表里的情况,所以取1.0

还是老问题,不过好像一直没人说清楚过:
3级钢16mm,C30,二级抗震,没有涂层,假设施工时不易受扰动(怎样算是??)抗震锚固长度(LaE)是多少?
新规范中出现LabE这个概念,即抗震基本锚固长度,查表得40D,也就是40*16=640mm。
问题来了,题目求的是抗震锚固长度LaE,而不是LabE。
再看LaE的计算:
如果按照图集中相关公式,
有LaE=ζaE*La
∵La=ζa*Lab
这里ζa不存在图集右表里的情况,所以取1.0
又∵Lab=(a*fy*d)/ft
∴LaE=ζaE*ζa*Lab=ζaE*ζa*((a*fy*d)/ft)=1.15*1.0*((0.14*360*16)/1.43)=648.503mm
结果四舍五入后,LabE=640mm,LaE=649mm或者650mm
说实话,这样小的差别,钢筋加工时都不了。。。。。
到底谁能解释这个???
如果说LabE就是LaE,那编书的真实脱了裤子放屁。。。
北京院小李飞刀
2013年02月04日 13:51:16
2楼
1、你写的这么长,我也没时间看,我只看最后一句。
2、LabE和LaE区别只需看懂符号的含义:具体是调整系数的关系:
L-long a-archor b-basic E-earthquake
LaE=ζa*LabE LabE=ζaE*Lab
要确定地震时的锚固长度,首先得定出基本的地震锚固长度(就像设计基准期),然后在这个基础上根据各种的实际情况(就像设计使用年限)乘以系数ζa 进行调整。(就像考虑设计使用年限的调整系数rL)

这个在帖子里我走都说清楚过。如有异议,请QQ1129729659
回复
mokatsch
2013年02月04日 14:06:30
3楼
我看了的。。就“一般建筑”而言,能用上ζa里面的机会相对较小(比如大于25的钢筋,相对来说,还是用的较少吧,除了道桥上面多些)如果这样,那就少了一个系数,算出来的结果也就差不了多少
回复
mingchang00
2013年08月05日 10:26:57
4楼
本帖最后由 mingchang00 于 2013-8-5 10:29 编辑

不论先计算哪个,最终的LaE=ζa(锚固长度修正系数)*ζaE(抗震锚固长度修正系数)*Lab(基本锚固长度)
La=ζa *Lab;LabE=ζaE*Lab;LaE=ζa*LabE
回复

相关推荐

APP内打开