卧室与卫生间顶棚阴角渗水
zxg224
zxg224 Lv.9
2013年02月04日 10:46:01
只看楼主

最近处理的一个问题:室内装修后与卫生间相邻的卧室顶棚阴角部位出现渗水痕现象;此问题由于装修队伍施工不规范,打卫生间排气管时,洞口封堵不严,特别是外墙与保温板之间的缝隙未用防水砂浆封堵(外保温采用点粘法施工),下雨后雨水沿着缝隙进入,导致墙体吸水,里侧室内墙面渗水;另外一个原因就是空调空口的外口比里口高,这种错误的做法更容易进水;所以外墙面打这种洞口时最好加套管,缝隙采用防水密封材料密封严实!

最近处理的一个问题:室内装修后与卫生间相邻的卧室顶棚阴角部位出现渗水痕现象;此问题由于装修队伍施工不规范,打卫生间排气管时,洞口封堵不严,特别是外墙与保温板之间的缝隙未用防水砂浆封堵(外保温采用点粘法施工),下雨后雨水沿着缝隙进入,导致墙体吸水,里侧室内墙面渗水;另外一个原因就是空调空口的外口比里口高,这种错误的做法更容易进水;
所以外墙面打这种洞口时最好加套管,缝隙采用防水密封材料密封严实!


10#1802空调洞.jpg

欧尼先生
2013年02月04日 11:01:15
2楼
确实有这种问题存在,特别是夏季雷阵雨加上大风,漏水现象更严重
回复
双鱼佩
2013年02月04日 11:20:49
3楼
我家卫生间就有这情况,这种情况小区很常见
回复
xiaohuangye
2013年02月05日 06:40:25
4楼
josiechen 发表于 2013-2-4 11:20 我家卫生间就有这情况,这种情况小区很常见卧室与卫生间顶棚阴角渗水
回复
dzzness
2013年02月18日 01:59:11
5楼
打的时候找个技术好的工人,倾斜一点点内高外地的打就可避免!
回复
zhangxf8251
2013年02月20日 12:38:43
6楼
打的时候找个技术好的工人,倾斜一点点内高外地的打就可避免!赞同~!
回复
quan019
2014年01月06日 17:57:38
7楼
卫生间的通病、
回复
ldnihao123
2014年01月13日 22:18:34
8楼
空调洞一般是用pvc预埋的,还有外墙装饰后要贴护圈防止水倒流。
回复
bbhalailai
2014年01月20日 11:08:25
9楼