接2层以上卫生间的立管出户时,横管大概15米长,一层卫生间排水能否往横管上接?
接2层以上卫生间的立管出户时,横管大概15米长,一层卫生间排水能否往横管上接?
2楼
不是很明白楼主的意思……
你是在问首层单独排放吗?
回复
3楼
满足规范最低横支管距离排出管间距要求,可以的。
回复
4楼
gtxloveww 发表于 2013-2-4 08:36 不是很明白楼主的意思……你是在问首层单独排放吗?不单独排放,2层以上的卫生间排水不是有立管A么,一层排水接在A的出户管上
回复
5楼
qingsong0816 发表于 2013-2-4 08:42 满足规范最低横支管距离排出管间距要求,可以的。这样横枝管也要满足4个卫生器具12米长度+通气管的要求么
回复
6楼
这个要看你排水的层数和你排水管的布置方式,可不可以接可以参建给4.3.12条
回复
7楼
canyue55 发表于 2013-2-4 10:26 这个要看你排水的层数和你排水管的布置方式,可不可以接可以参建给4.3.12条4.3.12是接在立管转横管的附近,我现在是接在远离立管的横管下游3米以上的部分,
回复
8楼
madperson001 发表于 2013-2-4 11:07 4.3.12是接在立管转横管的附近,我现在是接在远离立管的横管下游3米以上的部分,那你见4.3.12.2
回复
9楼
最好还是不要接。
回复
10楼
看完了完全是迷糊的、没想象出来、
回复
11楼
卫生间的排水管道我们吊洞很多,没看见楼上的卫生间横管可以接楼下卫生间主管。
回复