大师们,请问阳台承力横梁内置能拆么?(图)
aneng138
aneng138 Lv.2
2013年02月03日 20:04:16
只看楼主

本帖最后由 aneng138 于 2013-2-3 23:02 编辑 -----------------------------大师们,大家好,今年买了套万科房子,现在才发现在阳台内有一横梁堵着(偶数层才有,奇数层没有,如图)。也不知万科的楼盘为什么有这样子的设计 ,我们小区里第一期建的是外置横梁的(如图),可能万科意识到这个问题的存在,后来我们第二期的就改成内置了(如图),很郁闷,找了万科,说是申报规划了不能改动,既然如此,就只能自己花钱打掉了,这方面自己又不懂,怕打掉的是承力墙,不安全,我问过万科的施工师傅,说是二次浇灌的,现请大家帮帮忙,能拆掉吗?影响多大?

本帖最后由 aneng138 于 2013-2-3 23:02 编辑


-----------------------------
大师们,大家好,今年买了套万科房子, 现在才发现在阳台内有一横梁堵着 (偶数层才有,奇数层没有,如图)。也不知万科的楼盘为什么有这样子的设计 ,我们小区里第一期建的是外置横梁的 (如图),可能万科意识到这个问题的存在,后来我们第二期的就改成内置了( 如图),很郁闷,找了万科,说是申报规划了不能改动,既然如此,就只能自己花钱打掉了,这方面自己又不懂,怕打掉的是承力墙,不安全,我问过万科的施工师傅,说是二次浇灌的,现请大家帮帮忙,能拆掉吗?影响多大?
在此先感谢大家了!!!
PS:整幢30层,我家12楼。(文字表达能力一般,也不知有没有说明白,请大家见谅!)

-----------------------------
其他楼的横梁.jpg一期外置横梁的样子
-------------------------------

奇数层.jpg奇数楼层的样子
------------------------------
阳台全景.jpg我家阳台的样子
-----------------------------
阳台一角.jpg
-------------------------
户型图.jpg 总的户型图
------------------------------

其他楼的横梁.jpg


户型图.jpg


奇数层.jpg


阳台全景.jpg


阳台一角.jpg

免费打赏
aneng138
2013年02月03日 20:56:31
2楼
自己顶一下,!!
回复
mokatsch
2013年02月03日 21:25:32
3楼
但从图片上看,是阳台装饰构件,我们叫做阳台栏板或者挑耳也算。。。
这些构件都是配筋构件,他的存在依托于建筑装修需要。也就是说对结构安全没有影响。在没有特殊建筑构造下,楼层框梁顶标高不会高出楼层地面标高。所以,你所谓的“横梁”不是梁,而是钢筋混凝土栏板或者挑耳。

如果要拆除,肯定是可以。但是,拆除后会对建筑外观造成一定影响,会不会被物业阻止?
回复
aneng138
2013年02月03日 21:43:30
4楼
mokatsch 发表于 2013-2-3 21:25 但从图片上看,是阳台装饰构件,我们叫做阳台栏板或者挑耳也算。。。这些构件都是配筋构件,他的存在依托 … ====================谢谢!太高兴了,如果不存在安全问题,物业方面我打算不通知了,直接打掉,但不打通到外墙去(就是外立面看不出来),直接给石头瘦身就行了。还有一个问题,如果这石头变薄了,对于以后安全栏杆有没有安全隐患呢?======
回复
aneng138
2013年02月03日 21:48:51
5楼
mokatsch 发表于 2013-2-3 21:25 但从图片上看,是阳台装饰构件,我们叫做阳台栏板或者挑耳也算。。。这些构件都是配筋构件,他的存在依托 …************************再请教一个,我看户型图上阳台石块那地方是实心的加黑横线,是什么意思呢?我听销售说,浅黑的不是承力的,加黑的才是。
回复
mokatsch
2013年02月03日 22:00:30
6楼
aneng138 发表于 2013-2-3 21:48 ************************再请教一个,我看户型图上阳台石块那地方是实心的加黑横线,是什么意思呢? …那里是承重构件那里不是一切以竣工的结构施工图为准。。。。。。户型图上的黑线是一个示意,表示那里有墙或者类似墙体的构件。
回复
aneng138
2013年02月03日 22:04:34
7楼
mokatsch 发表于 2013-2-3 22:00 那里是承重构件那里不是一切以竣工的结构施工图为准。。。。。。户型图上的黑线是一个示意,表示那里 …恩,太感谢了!!烦了我几天的问题今天终于放下了!!
回复
mokatsch
2013年02月03日 23:10:42
8楼
但有一点要说明:


你要拆除的话,就整个一下拆除。这样不会造成因改变栏板的设计受力能力而造成的意外。只是以后窗户就成了完全的落地窗,那就要安装高度在1.1米的金属(或其他可靠)护栏

如果不完全拆除(主要是比如说把栏板变薄了),除了安装窗户,上面最好不要放置重物或者二装成榻榻米坐人。因为非完整的栏板自身受力发生变化,在较大外力作用下可能发生意外。
回复
aneng138
2013年02月03日 23:30:40
9楼
mokatsch 发表于 2013-2-3 23:10 但有一点要说明:这个是厅的阳台,不能装成落地窗玻璃!会影响晒衣服和通风。你提醒的是,你说能不能打薄后用一指粗铁条电焊做成框框咬住整个阳台,然后用水泥覆盖上去再装栏杆,这样会不会安全许多?
回复
mokatsch
2013年02月03日 23:40:37
10楼
用钢筋还不如用40*5的角钢,包住栏板的阳角,,栏板身上被你剔薄的地方也可以用40*4的扁钢加固。。。。。
那样比较美观,表面抹砂浆也好做。。。
回复
mokatsch
2013年02月03日 23:42:21
11楼
其实,,如果没有其它影响二装美观的话,那个栏板你到没必要去动他。。不碍事啊。。。。