不均匀地基是否要进行变形计算
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年02月02日 10:55:14
只看楼主

有一职工宿舍,高6层,无地下室,为拆旧建新工程。~地基土为硬塑状次生红粘土,硬塑状粉质粘土,承载力特征值均为200kpa;圆砾,260kpa;下卧层为可塑状红粘土,120kpa;地基以上为杂填土,最厚达3m;水量较大,为地表入渗,属上层滞水,水位0.6m~1.1m;场地东南角有个孔地基持力层为3.5m,为次生红粘土、硬塑状粉质粘土,下卧层为软弱下卧层,120kpa。建筑宽边另一角持力层也只有4m。场地基岩面较浅,9~12m,基岩为白云岩。

u=3153940075,2479275080&fm=23&gp=0.jpg

请问本场地地基属不均匀地基,是否需要做变形计算?还是针对持力层不足5m的钻孔做变形验算,报告中提的是基础浅埋,独立柱或条形基础。请各位给个意见是否要变形计算?(我们是勘察方,此项目补充勘察,补钻之前没钻的孔)


u=3153940075,2479275080&fm=23&gp=0.jpg

免费打赏
xcslmajichao
2013年02月16日 11:00:30
2楼
我意为应当作变形验算,同时还要作必要的换土等地基处理.
回复
yvhezhang
2013年02月27日 09:12:42
3楼
应该做变形验算。
回复
xt-xiaoxinhua
2013年07月22日 19:18:28
4楼
文字说的是房子,计算简图说的是水闸。地基各层厚度不清楚,各层的分布不均匀度也不知道。 看不懂。
回复

相关推荐

APP内打开