热力膨胀阀的过热度问题
springwhite
2007年08月31日 14:47:22
只看楼主

膨胀阀,蒸发器的阻力为69kPa(10Psi),这样C 点的压力为4.07bar(59Psig);A 点的压力为4.76bar(69Psig)。弹簧设定的过热度5.6℃(10°F)或者弹簧力为75.9kPa(16Psig),所以在膜片上的平衡力为85 Psig(16+69)。这个力对应的饱和温度为10℃。很明显如果阀要平C点温度必须是10℃(50°F),但59 Psig 对应的饱和温度是0.6℃(33°

膨胀阀,蒸发器的阻力为69kPa(10Psi),这样C 点的压力为
4.07bar(59Psig);A 点的压力为4.76bar(69Psig)。弹簧设定的过热度5.6
℃(10°F)或者弹簧力为75.9kPa(16Psig),所以在膜片上的平衡力为
85 Psig(16+69)。这个力对应的饱和温度为10℃。很明显如果阀要平C
点温度必须是10℃(50°F),但59 Psig 对应的饱和温度是0.6℃(33°
F),因此必须有9.3℃(5-33)的过热度,为了增加过热度从5.6℃(10°F)
增加到9.3(17°F),必须使用更多的蒸发器面积。


这是我今天看关于膨胀阀一个例子,对其中有些不明白:
1 膨胀阀的过热度是不是就是弹簧的过热度?弹簧的过热度是不是等于蒸汽的实际温度-蒸汽的蒸发温度?
2 从工程热力学知:进入膨胀阀的是液体或者液汽混合态,而这里仅仅用蒸发器压力p2代替,是不是不妥?
3 为了增加膨胀阀的过热度,就是要增加蒸汽的过热度,那么应该减少蒸发器的换热量,所以要减少蒸发器的面积 ,而这里却要增加面积.请问我的理解偏差在什么地方?

膨胀阀图例见附件

1188543013742.JPG

免费打赏
springwhite
2007年08月31日 16:42:05
2楼
请各位高手给予指点,谢谢!
回复
lyt0814
2007年10月17日 09:23:35
3楼
如果工况不变的话,蒸发器面积增大,此时若膨胀阀的开口不变(质量流量不变),则相比前一个条件,因为换热面积增大,换热效果增强,则同样的质量流量下,冷媒的过热度增大(蒸发的更充分),则膨胀阀的开口变大,质量流量变大,过热度减小,系统重新达到平衡。