请教:3极塑壳断路器的隔弧板是插在进线端还是出线端?
xm200702
xm200702 Lv.7
2013年01月30日 21:57:05
来自于断路器
只看楼主

现在新买的3极塑壳断路器只配2片隔弧板,请教大师们是插在进线端还是出线端?

现在新买的3极塑壳断路器只配2片隔弧板,请教大师们是插在进线端还是出线端?
免费打赏
huaxin518-gyb
2013年01月31日 10:15:49
2楼
插在进线端
回复
释然
2013年01月31日 13:19:32
3楼
插在上口进线端。
回复
xm200702
2013年01月31日 13:44:32
4楼
everiseyjb 发表于 2013-1-31 13:19 插在上口进线端。请问为什么是进线端而不是出线端?
回复
释然
2013年01月31日 14:03:50
5楼
xm200702 发表于 2013-1-31 13:44 请问为什么是进线端而不是出线端?因为金属导体万一掉落到断路器上部,可以造成相间短路,所以用橡胶绝缘隔板隔开,以防万一;而下部一般则不会掉入,除非故意为之。
回复
ntsk
2013年01月31日 14:49:35
6楼
本帖最后由 ntsk 于 2013-1-31 14:54 编辑

隔弧板的最主要功能,是隔离“电弧”。
当短路出现并由断路器脱扣断开时,残存的弧光气体会从灭弧室喷出。如果不良好的隔离,会造成相间短路。
灭弧室,装置在断路器的上口进线端。

实际设备中,隔弧板也起到隔离相间带电导体,增大绝缘距离的作用,但是这个并不是隔弧板的根本目的。
回复
lingxuct
2013年01月31日 17:05:32
7楼
进出线都应插上“隔弧板”。
回复
jianghe1508
2013年02月01日 11:14:45
8楼
6楼解释的好。
回复
xm200702
2013年02月02日 22:37:15
9楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 17:05 进出线都应插上“隔弧板”。可是很多塑壳断路器出厂只配2片隔弧板。
回复
ilfang
2013年02月03日 10:21:37
10楼
一般的话就插在进线端,出线端的很少有厂家配。