短路电流相关的方案,请高人指点!~~~~~~~~~~~~~~~~~
yaoxiaohei
yaoxiaohei Lv.2
2013年01月30日 20:24:26
来自于继电保护
只看楼主

一、2#110KV变电站短路参数 1、 两台主变并列短路电流25.46KA 2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA 3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA 4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA 5、 42MW发电短路电流16.095KA 6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA 7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA

一、2#110KV变电站短路参数
1、 两台主变并列短路电流25.46KA
2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA
3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA
4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA
5、 42MW发电短路电流16.095KA
6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA
7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA
8、 2#变电站断路器分段能力40KA
9、 2#变电站下级配电柜断路器分断能力31.5KA
现状
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):25.46+4.56+2.895+1.973+1.973=36.861KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT发电并网短路电流(包括同步电机):15.64+4.56+1.973=22.173KA
42MW发电并网后
1、2#110KV变电站两台主变并列,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=48.501KA
2、2#110KV变电站两台主变分裂运行,TRT、42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+4.56+2.895+1.973+1.973=38.681KA
TRT移走后
1、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变并列,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):25.46+11.64+1.973+1.973=41.046KA
2、TRT移到1#110KV变电站后,2#110KV变电站两台主变分裂运行,42MW发电(出口串联电抗器)并网短路电流(包括同步电机):15.64+11.64+1.973+1.973=31.226KA
说明:为进一步提高可靠性,按真空断路器铭牌标注的短路极限分断电流的90%考虑,即31.5*0.9=28.35KA。建议TRT移走后,烧结的出线增加2套ZRD限流装置,将2#站的短路电流降到28KA以下,保证断路器安全。此方案可否或有没有更好的建议?谢谢大家了!!
lingxuct
2013年01月31日 08:06:43
2楼
建议楼主再发个系统阻抗图,以便分析。

当短路电流超过断路器极限分断能力时,加限流装置(ZRD——是不是电抗器?),是有效的方案!
回复
加菲猫
2013年02月02日 09:29:52
3楼
按真空断路器铭牌标注的短路极限分断电流的90%考虑------我们计算短路电流30KA都用31.5KA真空断路器。
ZRD限流装置-----没有用过,出线用电抗器不可以吗
回复
yaoguizhong213
2013年02月16日 10:22:14
4楼
需要阻抗图。阻抗图有了,自己按照最大方式、最小方式计算就行。
回复
co188aepcic
2013年02月17日 07:37:26
5楼
楼主是哪个冶金院的?是做变电、发电还是全厂规划的?
可考虑改造42MW发电机部分,发电机安装超高速开关,与电抗器并联,则可将42MW短路电流忽略,同时可减小电能损耗。
回复
nihao2323
2013年02月17日 12:49:16
6楼
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-17 12:52 编辑

呵呵,承德的,视频会我参加了

能把下面两条计算过程发给我吗
5、 42MW发电短路电流16.095KA
6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA
回复
dsh_1314520
2013年03月01日 22:13:45
7楼
楼主的方法是最可靠的,我在做安阳项目的TRT并网时遇到同样的问题,当未考虑电缆阻抗时,短路电流接近30kA是可靠的。另"可考虑改造42MW发电机部分,发电机安装超高速开关,与电抗器并联,则可将42MW短路电流忽略,同时可减小电能损耗。"这句回复中,超高速开关是否就是指常用的大容量快速开关。若该开关在短路时跳开,串上电抗器,不能忽略42MW发电机短路电流。电抗器即使阻抗比选得再大,达到一定比例后对限制短路电流的影响是有限的。超过10kA的短路电流怎能不考虑。
回复
bptqtq
2013年04月24日 22:42:36
8楼
回复