请问喷淋系统排水地漏该如何设置?
tigerlxt
tigerlxt Lv.7
2013年01月30日 17:05:36
只看楼主

喷淋系统排水地漏该如何设置,请各位指点一下!我查规范查不出来!是按照喷头个数考虑,还是按照系统设计流量考虑!

喷淋系统排水地漏该如何设置,请各位指点一下!我查规范查不出来!是按照喷头个数考虑,还是按照系统设计流量考虑!
免费打赏
duanshengchen060
2013年01月31日 09:12:11
2楼
末端试水和报警阀处设置就行
回复
水水水12345
2013年01月31日 17:37:32
3楼
末端试水阀、装置处设置个DN50地漏,湿式报警阀处设排水沟
回复
gdcocomo
2013年01月31日 18:05:23
4楼
要明白设地漏的用途,就知道设多大的地漏了;
试水阀处设地漏,DN50就可以了,因为末端试水接口流量是一个喷头的流量;
湿试报警阀处应设排水沟,沟内设DN100地漏较合适
回复
一生为水
2013年01月31日 19:36:23
5楼
楼上的解答很好,学习了谢谢。。。
回复
tigerlxt
2013年04月23日 15:26:44
6楼
谢谢各位了,有好几次审图的问我火灾后谁怎么办,我想能有几次火灾,发生火灾后排水顺着楼梯什么的都行,没必要专门为火灾设地漏排水!
回复
dongxueeryuexue
2013年06月03日 13:03:00
7楼
末端试水阀安装一个DN50地漏就可以了
回复