喷淋系统排水地漏该如何设置,请各位指点一下!我查规范查不出来!是按照喷头个数考虑,还是按照系统设计流量考虑!
喷淋系统排水地漏该如何设置,请各位指点一下!我查规范查不出来!是按照喷头个数考虑,还是按照系统设计流量考虑!
2楼
末端试水和报警阀处设置就行
回复
3楼
末端试水阀、装置处设置个DN50地漏,湿式报警阀处设排水沟
回复
4楼
要明白设地漏的用途,就知道设多大的地漏了;
试水阀处设地漏,DN50就可以了,因为末端试水接口流量是一个喷头的流量;
湿试报警阀处应设排水沟,沟内设DN100地漏较合适
回复
5楼
楼上的解答很好,学习了谢谢。。。
回复
6楼
谢谢各位了,有好几次审图的问我火灾后谁怎么办,我想能有几次火灾,发生火灾后排水顺着楼梯什么的都行,没必要专门为火灾设地漏排水!
回复
7楼
末端试水阀安装一个DN50地漏就可以了
回复