随着当今BIM(建筑信息模型化)技术的兴起,设计环节当中三维设计的需求被史无前例的重视。特别是大型公共建筑的机电专业,三维设计在管线综合当中的应用越来越普及。设计阶段尽早的解决管道位置在空间上的冲突,能够有效的节约吊顶内空间,减小不必要的返工性拆装,最终达到节约成本,保证工期的目的。 本人觉着这个项目比较符合发展的趋势,特在此与大家分享,欢迎大家讨论。这是采用二维半或三维设计手段做过的一些项目,主要内容包括这些项目的背景资料、软件工具、出图方式等。

项目一:某星级酒店空调系统设计

本项目是2007年上海某四星级酒店的室内装饰改造工程。酒店一层的两个大堂、全日餐厅、厨房等主要区域都重新进行了装饰以及相关机电系统的改造。酒店首层建筑层高为6m,但因首次开业时机电系统安装仓促,吊顶内的有效空间没有完全利用,吊顶之后的室内净高只有3.5m左右。经过本次改造,更新了相关区域的全部空调风系统。风管和风口接合装饰效果进行了重新布置,实际装饰完成后吊顶净高被调整到4.2m左右,极大的提升力了建筑室内的空间效果。

本项目空调设计采用传统二维平面主要表达原理,深化平面主要指导安装的设计表达模式。先采用国内常规1:100的比例绘制风管、水管两套平面图,标记和符号与国内同比例的空调施工图基本一致,只是没有标高和定位标注,见图1-1。本图主要表达设计原理,用来提交审图公司,安装招标等。首层吊顶内各专业管线众多、交错复杂,为了有效指导安装接下来采用2.5维的软件进行深化设计,深化图比例为1:50。深化图对所有的设备、管道都按实际尺寸进行了表达和定位标注。局部复杂的区域都切出了剖面图。补充了详图索引,按房间详细的列出了风口列表。深化图效果见图1-2、图1-3。

1.jpg

图1-1 主要表达设计原理的风管平面图

2.jpg

图1-2 主要用来指导安装的风管平面深化图

3.jpg

图1-3 风管剖面图、风口列表、详图索引

本项目二维图纸采用AutoCAD软件,深化图纸主要采用日本的CAPE软件,CAPE软件完成三维建模后再导出到AutoCAD里再进行中文标记、套图框。

项目二:某大型剧院空调机房设计

本剧院是北方某市当初投资最大的文化类建筑。由于剧院建筑空间本身的复杂性,有很多错层或台阶下的空调机房,各专业管线布置容易发生冲突。在复杂的空调机房中采用了CAPE(最新版为TF@s)软件进行了设计。空调机房内的水管、阀门采用了双线和实体绘制法,详图比例为1:30,见图2-1。

4.jpg

图2-1 空调机房详图示例

本项目有一个约900平米建筑面积,内部极其复杂的空调机房,内有一次回风、二次回风、全新风等13台空调机组,并且布置在池座送风空腔的下方,上部顶板和墙柱形状都很不规则。仅这一个空调机房就绘出了5张A0 的施工图纸,其中风管、水管分别出的平图详图,共切了6个剖面。绘制这种1:30的详图时,首先采用软件将所有的墙、板、梁、柱进行建模,平面图上标注出了每根梁的编号、截面和底标高等信息,见图2-2。在本机房较复杂的区域,会有四排风管重叠在一个地方,通入送风静压箱板洞的位置又有特别的讲究。这时使用2.5维的设计工具就可以很好的即时了解到冲突情况,通过最合理的通路布置相关管线,见图2-3。

5.jpg

图2-2 复杂的空调机房平图

6.jpg

图2-3 复杂的空调机房剖面

项目三:某星级酒店冷冻机房设计

这是一个约7万平米建筑面积的五星级酒店冷冻机房,比较常规的机组选型和冷冻机房布置。内有三台离心机、一台螺杆机、六台水泵、分集水器、定压装置等设备。本机房是当时博主第一个采用主流三维软件Revit出图的项目。为满足国内出图标准和标记样式,设计工作前对Revit的基础样版进行了定制,整理和新建了与本次出图相关的族和标记。

冷冻机房平面图、剖面图都是采用Revit软件出图,并满足了国内制图标准,比例为1:50,水管全部为双线表示。阀门附件按实体绘制,旁边指出阀门附件的类型。见图3-1。由于Revit不支持绘制国内传统样式的轴测原理图(日后设计趋于无纸化后是否还需要此类图还需要思考,见博文《谈谈关于MEP的BIM出图问题》),本冷冻机房出了一张彩色的轴测示意图给施工单位参考,并提交了三维模型给业主,见图3-2。本冷冻机房因完全采用三维设计的手法,机房大管径的水管道基本上都在一个层面内走完,只有部分区域布置了第二排水管。机房整体设计简洁明了、管道排布明朗有序。所有阀门手柄、温度计、压力表位置直观明了,在虚拟场景里观察时如同现实一般。采用Revit软件时的工作场景见图3-3。

7.jpg

图3-1 Revit软件绘制的冷冻机房详图

8.jpg

图3-2 冷冻机房彩色轴测示意图

9.jpg

图3-3 冷冻机房设计Revit工作环境

随着相关三维设计软件的完善以及市场对设计质量要求的不断提升,相信今后民用建筑行业内机电专业三维设计的应用会越来越广泛。因为有BIM设计的需要,对三维模型的分类组织和信息内容也会有相关的要求,传统设计人员掌握新工具新思维的时代已经到来。



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2013年02月18日 14:17:59
22楼
qingquan515 发表于 2013-1-31 11:05 现在的软件大多是正版的价格太高 不便于普及 最好有普及版的 让大家多学习 交流有合适的分享一下 大家一起学习交流
回复
hairishun
2013年02月18日 15:49:43
23楼
好东西,学习到什么时候才能达到这水平
回复
云中飞人
2013年02月18日 15:59:51
24楼
又是autocad的产品了。这些东西确实是好东西,但是很难普及,学习难,工作量大,成本高。三维工厂出来好多年了,也没见普及。看到了这个论坛revitbbs.net/forum.php。招投标要用的话,可以找第三方公司合作,这样好些。
回复
宝贝佳林
2013年02月22日 11:19:58
25楼
我申请了MagCAD的试用版本 现在看视频学习 等换一台好的电脑装上2012版的CAD试用一下
这个软件整版的价格有点高啊 要12万 一个专业的也要4万 不太好普及啊:victory:
回复
dp522dp
2013年02月28日 17:06:59
26楼
就目前的设计费,给业主出这样的图
那只有大家都去喝西北风
回复
cenmantou
2013年02月28日 17:29:00
27楼
3D不错哦,有方法吗?
回复
pzlxl001
2013年03月01日 10:34:01
28楼
很好很强大,很想学习一下
回复
dingding0201
2013年03月05日 10:11:27
29楼
没错啊!画三维应该加费用!magicad是不是也行啊?
回复
蘑菇炖小鸡
2013年03月06日 02:13:56
30楼
膜拜学习中,楼主多多发心得贴啊
回复
jiajia45467
2013年03月06日 22:31:22
31楼
那个三维图是用CAD画的吗?我CAD会了现在在学solidworks
回复