喷淋主泵和消火栓主泵可否合用吸水管路?有没有人这样做过呢?
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年01月29日 21:46:12
只看楼主

因条件制约,故想合用吸水管路。消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。不知使用上有何隐患?原理图如下:

因条件制约,故想合用吸水管路。
消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。
不知使用上有何隐患?
原理图如下:
免费打赏
abu_bxj
2013年02月07日 13:42:20
12楼
FM 3-7的规定:

2.3.1.5 Size the suction pipe so the velocity does not exceed 15 ft/s (4.6 m/s) when the pump is operating
at 150% of rated capacity (see Table 2). For multiple pump installations with a common suction source,
assume all pumps are flowing simultaneously.

规定进水管的规格如下表,以限定消防泵在150%流量运转时流速不超过15ft/s(4.6m/s)。对于同一进水管上安装多台消防泵时,应以所有泵同时运转的情形进行计算。
pump.png
回复
smwyw
2013年02月14日 23:56:30
13楼
可以的,但是你需要计算好公用的管径
回复
dhy
2013年02月16日 10:58:15
14楼
可以公用吸水管,只要注意管道流速和坡度就行。
回复
孙一丁
2013年02月18日 17:24:12
15楼
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
zhong23hua
2013年02月19日 14:41:57
16楼
学习了,又增加了一个知识点。
回复
catte
2013年02月22日 15:10:08
17楼
nlp125 发表于 2013-2-5 12:04 图3的阀门连通两个水池,相当于连通管的作用,图六保证一格水池检修时,自喷和消防泵都能从另一水池抽水(每 …解释合理
回复
ty690046174
2013年03月01日 12:33:32
18楼
我是来看评论的 +1分
回复
jungegetm
2014年12月02日 12:01:17
19楼
挺好的。就是后面的图打不开啊。
回复
wxh_198908
2014年12月02日 12:25:05
20楼
可以,水泵交叉布置
回复
espana8
2014年12月02日 14:52:04
21楼
好资料,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开