喷淋主泵和消火栓主泵可否合用吸水管路?有没有人这样做过呢?
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年01月29日 21:46:12
只看楼主

因条件制约,故想合用吸水管路。消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。不知使用上有何隐患?原理图如下:

因条件制约,故想合用吸水管路。
消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。
不知使用上有何隐患?
原理图如下:
免费打赏
版专攻
2013年01月29日 22:38:49
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2013-2-5 11:39 编辑

可以共用吸水管,但是你水泵的排列顺序应该上边一个消火栓一个自喷泵,下边一个消火栓一个自喷泵,吸水横管中间要加阀门断开,你可看下04S204第11页的示意图;需注意一个吸水管时消火栓+自喷的流量时的流速
回复
bestyupeng
2013年01月30日 13:29:59
3楼
非常感谢这位兄的的解答,我找到了图集,转发过来,大家一起学习。
回复
jiangxiao007
2013年01月30日 20:30:13
4楼
这个帖子有质量,不错+1
回复
qq415949031
2013年02月01日 10:53:32
5楼
同意上楼,图集上很明显
回复
fengqing776518
2013年02月04日 16:34:45
6楼
学习了:):):)
回复
xdyt4050
2013年02月04日 23:31:32
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
清源
2013年02月05日 10:40:56
8楼
3和6的阀门加的很不理解,请教
回复
版专攻
2013年02月05日 12:04:11
9楼
图3的阀门连通两个水池,相当于连通管的作用,图六保证一格水池检修时,自喷和消防泵都能从另一水池抽水(每个吸水干管出水池还需设阀门)
回复
wzsbhyz
2013年02月06日 00:31:46
10楼
在环型供水管网上 绝对可以
回复
zhuangyabing
2013年02月07日 10:11:57
11楼
同意二楼的观点,唯一要补充的一点是吸水管的管径要满足喷淋和消火栓同时作用时的用水量。