因条件制约,故想合用吸水管路。消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。不知使用上有何隐患?原理图如下:
因条件制约,故想合用吸水管路。
消火栓泵扬程1.0MPa,喷淋泵扬程0.5MPa。
不知使用上有何隐患?
原理图如下:
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2013-2-5 11:39 编辑
可以共用吸水管,但是你水泵的排列顺序应该上边一个消火栓一个自喷泵,下边一个消火栓一个自喷泵,吸水横管中间要加阀门断开,你可看下04S204第11页的示意图;需注意一个吸水管时消火栓+自喷的流量时的流速
回复
3楼
非常感谢这位兄的的解答,我找到了图集,转发过来,大家一起学习。
回复
4楼
这个帖子有质量,不错+1
回复
5楼
同意上楼,图集上很明显
回复
6楼
学习了:):):)
回复
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
3和6的阀门加的很不理解,请教
回复
9楼
图3的阀门连通两个水池,相当于连通管的作用,图六保证一格水池检修时,自喷和消防泵都能从另一水池抽水(每个吸水干管出水池还需设阀门)
回复
10楼
在环型供水管网上 绝对可以
回复
11楼
同意二楼的观点,唯一要补充的一点是吸水管的管径要满足喷淋和消火栓同时作用时的用水量。
回复