现有一栋六层私人住宅,每层130平方。业主已经拉三相电进户。业主要求一相照明,一相插座,一相空调。这种做法是否可行?希望高手指教!大家遇到这种问题都如何做?
现有一栋六层私人住宅,每层130平方。业主已经拉三相电进户。业主要求一相照明,一相插座,一相空调。这种做法是否可行?希望高手指教!大家遇到这种问题都如何做?
2楼
业主瞎说
回复
3楼
建议一楼总箱,每层分箱,每层的分箱都三相进户,采用放射式配电(因为业主比较有钱,可靠性要求高,而且你不定别人选用的是不是三相的空调.) 所有插座,照明,空调都均匀接在三相负荷上.
一楼的做法不是可不可行 是绝对错误的
回复
4楼
建议每一层都有三相电源,按照应用分配电能。不可能分相用,容易出问题。如果三相不平衡就很容易出现事故
回复
5楼
业主 高 高 高
回复
6楼
业主不懂`~~你也不懂啊
回复
7楼
业主不懂,你不能不懂,设计人员是要承担设计责任的。因为是私人住宅,房东为了得利,可能会随时对每层的房间布局做修改,所以每层宜采用三相供电。在楼主手上,只需要对现有平面布局负责,且注意,为了用电安全,每个房间宜单相供电,并应特别提供等电位联结要求。对于这样的出租房业主,这个法子最好了。
回复
8楼
三相严重不平衡 空调在一年中有不用的季节 照明白天不用
回复
9楼
绝对不能按业主要求办,容易出问题.设计人员是要承担设计责任的
回复
10楼
三相进户 每层单相配电 因为每层面积只是130平 不是很大 若进三相每层 更容易出事故
回复
11楼
三相进户设一总箱,一楼和四楼各分一个三相电箱,一楼电箱给1-3楼配电(每层一相),四楼电箱给4-6楼配电.这样每层就可以平均分配电力.以上分配请各位指点.
回复