10KV核相的问题
sunwei7980
sunwei7980 Lv.7
2013年01月24日 22:33:26
来自于继电保护
只看楼主

新加一个保安电源一次侧35KV/10KV,而原主变是110KV/35KV/10KV,35KV侧核相正确,而在10KV侧侧,每一相保安电源都遇原变变10KV一相相当大(用核相器是手持式的),与其它两相,区别不大,为什么

新加一个保安电源一次侧35KV/10KV,而原主变是110KV/35KV/10KV,35KV侧核相正确,而在10KV侧侧,每一相保安电源都遇原变变10KV一相相当大(用核相器是手持式的),与其它两相,区别不大,为什么
免费打赏
八0后的幸福
2013年01月28日 19:54:27
2楼
楼主好像没表达清楚想要说的什么!
回复
lingxuct
2013年01月29日 16:58:27
3楼
没看懂“保安电源”的意思,但明白“都遇原变变10KV一相相当大(用核相器是手持式的),与其它两相,区别不大”的意思。

处理方法:①怀疑核相器有毛病,在同电源的三相中测一下,两棒接触二相,显示能否稳定;两棒接触同一相,显示是否为0 。

②怀疑新装变压器的结线组与原主变35/10KV之间的结引组不一样,这样,就混同不到同相0V电压了,这就需要在①时确定核相器能稳定显示电压值(不要怀疑显示的数值,很多核相器显示的值是实际值的1/1.732!),这样,也必须有稳定的读数可以记下,核相中把9个数值记录下来,其中最小的一组(三个)数值,就是“同相关系”,从中可以看出“相序”。但是,这个“不是0的同相关系”说明了“同相有电位差”的“相序关系”,是不能并列的。

③核相器始终不能稳定读数或无法读到数值,请检查核相器的接地线接触是否牢固,表头连接是否可靠,两根棒有没有相互搞错。如果都无异,还是不能稳定读数,说明“核相器不好”。

核相器不好的情况经常碰到,有时,昨天用好好的,今天且不行了,10KV的还少一点,35KV的核相器能正常使用的次数不太多(这是个人在工作中碰到的情况)。我为什么说“核相器不好”,且没说它“坏了”,是因为今天数值不稳定,明天再用时它且好了!因为用核相器的机率太少,这种现象看到的太多了!
回复
yaoguizhong213
2013年01月30日 10:55:25
4楼
接线组别不一样的可能性大。
回复
sunwei7980
2013年02月18日 22:38:49
5楼
我的怀疑,和你们不一样,因为如果35KV侧AC相接反了,是不是会变成星星-1,看看相关文章
回复
zyz8438
2013年02月19日 17:15:38
6楼
sunwei7980 发表于 2013-2-18 22:38 我的怀疑,和你们不一样,因为如果35KV侧AC相接反了,是不是会变成星星-1,看看相关文章变压器的接线组别分别是什么?
回复
sunwei7980
2013年02月20日 22:21:04
7楼
110KV的接线组别是星-星-三角-11,保安电源的接线组别是星-三角-11
回复
zyz8438
2013年02月21日 09:36:14
8楼
变压器的接线组别都做过试验吗?
回复

相关推荐

APP内打开