只看楼主

根据空调上的定义 新风+风机盘管 系统应该是半集中系统,没有回风管的,不知道各位有没有碰到过这种情况.

根据空调上的定义 新风+风机盘管 系统应该是半集中系统,没有回风管的,不知道各位有没有碰到过这种情况.
免费打赏
aj.chen
2007年09月22日 22:57:30
12楼
这个问题应该这样考虑:
1、首先应确定建筑性质。很多新手在没有准确把握建筑性质的情况下,盲目的确定消防方案,这是很不可取的。
如果能够确定这个建筑的性质确实为多层宿舍的话,可以肯定的说,不用设置喷淋系统。
但是因为现在很多开发商,在建筑的名称上经常偷换概念,明明建好后要做旅馆或者公寓这类的以营业性质为主的建筑,仍然以职工宿舍的名义建设。这种情况我见到的很多。如果出现这种情况,设计人员要坚持根据规范以实际用途来确定消防方案。这种情况就认真按照规范8.5.1条确定就可以。
2、另外一个风管的问题,我认为要深刻的体会规范设置这个条款的目的,不要刻板的咬文嚼字,要学会科学的处理实际问题。
对比2001年版(GBJ16—87)和2006年版(GB50016-2006)两本规范关于这个问题的相关条款。我们就发现,新版规范中明确提出了送回风管的名词。因为在新版规范没有实施之前,设计人员一直在这个问题上争论不休。
新版规范明确这个概念!
初衷就是在于:风管是火灾蔓延的重要途径!
难道没有回风管道,送风管道就不会造成火灾的蔓延吗?完全的是无稽之谈。

以上是本人的浅见,请大家斧正!
回复
linyong64
2007年09月24日 09:25:47
13楼
参见这个讨论http://co.163.com/forum/content/1666_873101_1.htm
不属于设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,可以不做.注意总面积不要超,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 .
回复
chalewen
2007年10月08日 15:12:27
14楼
这个项目最终没有做喷淋,咨询过相关部门对于宿舍这边不做要求。
回复
laoguo1970
2008年08月22日 21:27:35
15楼
^_^,设有送回风道中央空调的,单层2500平方米,总建筑面积202500平方米的公寓、会馆、俱乐部、健身房、茶馆、大酒店等既非歌舞游艺娱乐场所,又非体育场、剧院、礼堂、会堂、展览、商店、旅馆、病房、门诊、手术、办公建筑呢?
o(∩_∩)o...哈哈,不要告诉我统统不上啊。。。。。。

[ 本帖最后由 laoguo1970 于 2008-8-23 00:02 编辑 ]
回复
ltk163
2009年03月25日 07:35:35
16楼
案例如下,一办公楼,超3000平方米,采用新风、排风加四面出风的多联机室内机,这种室内机无送回风管,空气在室内机里处理送到室内的。新风、排风支管在各房间均有70℃自动关闭的防火阀,可以防止火在风管里蔓延。室内机由置于屋顶的室外机统一提供冷源和控制,冷媒为R410A。这种情况要不要设置喷淋呢?
回复