低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问
lzzh31
Lv.7
2013年01月23日 14:01:27
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
举例 如HD13-1000BX/31 选择铜排50X8 计算得其40℃载流量为825A不满足1000A的要求啊 ,如果考虑分散系数可能满足那我选择的时候可否选50X8 还是选用60X8?
举例 如HD13-1000BX/31 选择铜排50X8 计算得其40℃载流量为825A不满足1000A的要求啊 ,如果考虑分散系数可能满足
那我选择的时候可否选50X8 还是选用60X8?
免费打赏
lingwg
2013年01月23日 16:30:49
2楼
"X" 旋转刀头 GGD专用 1000A选8*60 不得错
回复
lzzh31
2013年01月24日 09:20:45
3楼
但是我们这里做都选的是50X8 请问一下大家都怎么选的 这么选会不会出问题啊
回复
jacksonf
2013年01月24日 21:23:55
4楼
HD13 1000 我们都做60*6的
回复
lzzh31
2013年01月25日 07:55:35
5楼
...还不如50X8的呢 你这个载流量更少
回复
jianghe1508
2013年01月30日 14:55:55
6楼
我会选用60*8,50*8的载流量虽然接近1000A,但与隔离刀连接的开孔太靠边了。