被审图提了强条,怎么修改啊!GB50055-2011 2.3.1
被审图提了强条,怎么修改啊!GB50055-2011 2.3.1
22楼
应该要加吧
回复
23楼
pluliang 发表于 2013-1-23 15:11 不知道你说的是什么意思!电动机保护无论高压电机还是低压电机都应该有接地保护。高压电机一般是小电流系统 … 在下进来学习一下。请教您一下,高低压电动机为什么都要接地呢?如您提到高压电动机为小电流接地系统,考保护动作断路器进行保护,在下不太明白这和接地的关系是什么?同样低压在下也不理解。提前谢谢您的回复。
回复
24楼
iamcmh 发表于 2013-1-24 09:09 TN系统一般是短路保护兼作接地故障保护TT系统一般就要用RCD了。这些保护要求在低压配电设计规范里有讲, …在下进来学习一下。请教您一下,高低压电动机为什么都要接地呢?如您提到高压电动机为小电流接地系统,考保护动作断路器进行保护,在下不太明白这和接地的关系是什么?同样低压在下也不理解。提前谢谢您的回复。
回复
25楼
smartspring 发表于 2016-1-14 14:22 在下进来学习一下。请教您一下,高低压电动机为什么都要接地呢?如您提到高压电动机为小电流接地系统,考 …对于接地故障的防护有两个方面来考虑:1、接地 2、自动切断电源。 好的接地一方面能降低人触电的风险,还能为自动切断电源提供大故障电流的通路
回复
26楼
hong19791210 发表于 2016-1-20 17:26 对于接地故障的防护有两个方面来考虑:1、接地 2、自动切断电源。 好的接地一方面能降低人触电的风险,还 … 谢谢您的回复。在下理解您说的为高压电动机为小电流接地系统,而同时高压电动机又接地了。如在下这种理解是对的话?高压电动机小电流接地和电动机的接地故障保护是否矛盾呢?再次谢谢您的回复。:)
回复
27楼
路过学习了不少东西啊
回复
28楼
红苹果 发表于 2013-1-23 16:18 你直接回复,短路保护器件兼作接地故障保护。。断路器不能做接地故障保护,何况没有这样的明文规定,这样忽悠不了行家,再说元器件厂家也不会承认这一点。接地故障保护必须设零序电流互感器
回复
29楼
断路器不能做接地故障保护,何况没有这样的明文规定,这样忽悠不了行家,再说元器件厂家也不会承认这一点。
接地故障保护必须设零序电流互感器
回复
30楼
回复