有个不明确的地方:计算异形柱配筋 率,规范要求的是纵向受力钢筋的配筋率,规范 也给出了纵向受力钢筋的布置方式,那么如果在 规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢 筋要求,分布筋位置的钢筋面积能否计入配筋 率,程序是计算在内的,这个我认为也可以计算 在内,但是听同事说e有审图的认为不应计算在 内,这能计算固定位置处的受力钢筋面积, 现在有点疑惑,希望听听大家的意i见

有个不明确的地方:计算异形柱配筋 率,规范要求的是纵向受力钢筋的配筋率,规范 也给出了纵向受力钢筋的布置方式,那么如果在 规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢 筋要求,分布筋位置的钢筋面积能否计入配筋 率,程序是计算在内的,这个我认为也可以计算 在内,但是听同事说e有审图的认为不应计算在 内,这能计算固定位置处的受力钢筋面积, 现在有点疑惑,希望听听大家的意i见
免费打赏
天柱
2013年01月23日 07:06:55
2楼
规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢筋要求,分布筋位置的钢筋面积能计入配筋 率,但其不能计入肢端的配筋率中。PKPM没计算肢端配筋率,一般PKPM的结果不满足肢端配筋率要求。
回复
wzf3769
2013年01月23日 07:15:40
3楼


多谢,肢端配筋率没有疑惑,就是审图认分布筋位置放上受力钢筋也不能算在配筋率之内,可能审图理解是不正确的吧
回复
wzf3769
2013年01月24日 16:44:19
4楼
看来做异形柱结构的不多,都没有人来讨论一下
回复
wzf3769
2013年08月17日 18:48:10
5楼
:o:(:P:D:o:):D:Q:L:time::time::lol:$:$
回复
小大大设计员
2014年09月02日 18:13:47
6楼
顶一顶,正在学习中
回复
sallynash
2015年05月08日 15:40:42
7楼
有个问题问下,我的异形柱是等肢高600的,宽200的L型,其中Asz=23.7cm2,Asf=11.9cm2,为什么satwe给的计算配筋率是2.96%啊,求解答一下