阳台作为前室问题请教!
leslielau
leslielau Lv.2
2013年01月22日 22:53:40
只看楼主

一梯两户高层(30层)设计,其中剪刀梯的一端是将生活阳台作为前室,有开向此生活阳台的门和窗(厨房的窗),请教大家:这个门和窗是否要做成防火门和防火窗?窗如果要开启,发生火灾时是否需要自动关闭功能?如何控制此窗?谢谢大家!请不吝赐教!

一梯两户高层(30层)设计,其中剪刀梯的一端是将生活阳台作为前室,有开向此生活阳台的门和窗(厨房的窗),请教大家:这个门和窗是否要做成防火门和防火窗?窗如果要开启,发生火灾时是否需要自动关闭功能?如何控制此窗?谢谢大家!请不吝赐教!
免费打赏
dzafl268
2013年01月23日 10:00:30
2楼
学习一下
回复
leslielau
2013年01月23日 10:28:43
3楼
这里冷清啊。
回复
yy5621
2013年01月23日 10:29:56
4楼
设计图纸防火门窗都有表示的吧,楼梯通道口的门一般是防火的,厨房的窗一般不是防火的
回复
xiongxin151
2013年01月23日 10:33:18
5楼
规范上规定是不允许在前室开窗的除了前室的门,如果是敞开式的阳台,我觉得开向前室的门可以不用防火门,反之则需要设置防火门!
回复
和謈號
2013年01月23日 10:39:34
6楼

同意
回复
archidailyblee
2013年01月23日 10:46:19
7楼
门窗都要做成防火门窗,防火门窗本身就是火灾时能自行关闭的。。。
回复
archidailyblee
2013年01月23日 11:06:29
8楼
《高规》6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
其中6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
回复
leslielau
2013年01月23日 12:08:54
9楼
上图,大家看看。
回复
bao6681435
2013年01月23日 13:52:46
10楼
我靠奇葩一样的设计,层与层之间单跑,这算什么?两个进户门?楼梯改为常规的不可以呀?
回复
drdl
2013年01月23日 13:55:52
11楼
我们的高规规定的,防烟楼梯要设前室或阳台,而仅仅要求开往前室的门是防火门,开向阳台的没有要求。个人认为,你这种情况,楼梯的门应该是防火门,餐厅和厨房的门窗常规的即可。注意一下楼梯的门和厨房的窗之间的距离要符合要求。