请各位高人帮刚刚实习1个月的初学者解决一个问题。根据《建规》3.8.9每台水泵的出水管上必要时设置水锤消除装置,我查阅了技术措施以及建排设计手册,里面都只有这一句话。请问什么情况设置水锤消除装置?怎么设置水锤消除装置?谢谢大家了!
请各位高人帮刚刚实习1个月的初学者解决一个问题。
根据《建规》3.8.9每台水泵的出水管上必要时设置水锤消除装置,我查阅了技术措施以及建排设计手册,里面都只有这一句话。
请问什么情况设置水锤消除装置?怎么设置水锤消除装置?
谢谢大家了!
2楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)
一、设计规定
7.1.7 长距离输水工程应遵守下列基本规定:
......
2 应进行必要的水锤分析计算,并对管路系统采取水锤综合防护设计,根据管道纵向布置、管径、设计水量、功能要求,确定空气阀的数量、型式、口径。
......
7.1.12 压力输水管应考虑水流速度急剧变化时产生的水锤,并采取削减水锤的措施。
二、设计条文说明
7.1.7 关于长距离输水工程的原则规定。
......
5 长距离输水管道由于开 ( 关 ) 泵、开 ( 关 ) 阀和运行中流量调节引起流速变化产生的水锤,危害更大,往往是爆管的主要因素,因此必须进行水锤分析计算,研究削减水锤的方法,并对管路系统采取水锤的综合防护措施。一方面控制管道在残余水锤作用下,管道的设计内水压力小于管道的试验压力;另一方面防止管道隆起处和水压较低处的水柱被拉断,避免水柱弥合时产生断流水锤的危害。防止管道断流弥合水锤的有效方法是设置调压塔注水和空气阀注气。调压塔注水的方法效果好,但比较麻烦,空气阀注气的方法简单,但排除管道中的气体困难,特别在可能出现水柱弥合处,排气必须缓缓地进行,否则引起的压力升高危害也很大,甚至造成爆管。
长距离输水管道水锤的分析计算可根据工程的规模、重要性以及不同的设计阶段采用相应的方法,目前采用电算方法较普遍。
......
7.1.12 关于压力输水管道削减水锤的原则规定。
压力管道由于急速的开泵、停泵、开阀、关阀和流量调节等,会造成管内水流速度的急剧变化,从而产生水锤,危及管道安全,因此压力输水管道应进行水锤分析计算,采取措施削减开关泵 ( 阀 ) 产生的水锤;防止在管道隆起处与压力较低的部位水柱拉断,产生的水柱弥合水锤。工艺设计一般应采取削减水锤的有效措施,使在残余水锤作用下的管道设计压力小于管道试验压力,以保证输水安全。
回复
3楼
水泵出口处采用多功能阀,多功能阀同时具有闸阀、止回阀、水锤消除器三种功能。
回复
4楼
1、在有可能产生水锤的管路设置水锤消除装置,比如长距离输水管道、高层建筑地下泵房出水总管等;
2、长距离输水管道消除水锤可设置调压塔注水和空气阀注气,高层建筑水泵出水总管可设置水锤消除器(有活塞式和气囊式)
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2013-1-31 14:07 可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)一、设计规定7.1.7 长距离输水工程应遵守下列基本规定: …是不是大口径管道用 速闭式消声止回阀,小口径用阻尼缓闭止回阀? 另外请问还有什么技术措施吗?
回复
6楼
nikko_lynn 发表于 2013-1-31 17:35 水泵出口处采用多功能阀,多功能阀同时具有闸阀、止回阀、水锤消除器三种功能。谢谢!!!!什么时候设置呢?
回复
7楼
gdcocomo 发表于 2013-1-31 17:45 1、在有可能产生水锤的管路设置水锤消除装置,比如长距离输水管道、高层建筑地下泵房出水总管等;2、长距 …谢谢你呀!!!!!!
回复