2楼
出户管的埋深起码要3到4米阿,有没有其他方法?
回复
3楼
看看规范吧,规范上有!
底层卫生间排水单独出户,没必要埋那么深!
回复
4楼
这个得看是否可以接进市政污水井.如果不行1.叫建筑取消卫生间2.用泵
回复
5楼
谢谢了
回复
6楼
我们公司要建会所情况相似:
地下室卫生间污水需要在卫生间下设集水坑用泵提升,同时又不靠外墙,管道会影响会客厅和吧台。答:请示领导尽量取消卫生间,如不能取消可能采用真空虹吸排水,但真空虹吸排水的可靠性有待调研;潜污泵噪音太大(对会所而言)。
回复
7楼
地下室中低于室外地面的卫生间的排水不应与上部排水管连接,应设置集水坑用污水泵排出.
回复
8楼
用泵??/甲方愿意就怪了。
半地下层还是地下层?
是什么建筑?底层 高层?
回复
9楼
要么撤消卫生间,要么用泵,不然你就想个办法让水往高出流吧
回复
10楼
高层,2层地下室,商住楼。请高手指点!
回复
11楼
要用泵,我们的项目地下室一层也有卫生间,西南设计院也提倡用泵.
回复