有关公建消防车道设置问题
maoyingjie2009
2013年01月20日 22:58:37
只看楼主

请问各位高手,小弟现在做一个三层楼农贸市场,一栋占地1000平方,一栋占地1500平方,是否需要设置环形消防车道。若需要设置,具体规范在哪里,几页几条。小弟先在此谢过了。

请问各位高手,小弟现在做一个三层楼农贸市场,一栋占地1000平方,一栋占地1500平方,是否需要设置环形消防车道。若需要设置,具体规范在哪里,几页几条。小弟先在此谢过了。
豆爸玉
2013年01月21日 17:05:25
2楼
自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
回复
piaoyanggy
2013年01月22日 09:40:23
3楼
这个得根据周边情况来确定,根据楼主的信息,该工程应该按照《建筑设计防火规范》来确定,根据建规6.0.1条,只要周围街区满足消防车道设置要求即可,毕竟不是高层建筑,消防车道没必要通到该工程基地边
回复
1986820jzj
2013年01月22日 10:10:21
4楼
这个应该对照建筑设计防火规范6消防车道的部分,里面没有很强调说要设环形车道,如果基地满足常规可设环形车道,否之在满足规范要求条件下可不设。
回复
sososohappy
2013年01月22日 11:05:20
5楼
厉害 厉害
回复
甲方施工员
2013年01月22日 13:26:21
6楼
这个你去咨询一下当地的消防局,他们有具体说到,有可能地方有更严的标准,我这里地方要求和规范上要求就补一样
回复
zyb15023265759
2013年01月22日 15:39:31
7楼
希望建筑大师给予解答,顺便学习一下
回复
huayf111
2013年01月22日 20:54:36
8楼
你的这个建筑没太详细的规范。只要消防车能伸到就行
回复
青岛匠人
2013年01月24日 12:43:08
9楼
多层可不设,但能留出来最好,有时候要想到规范前面去
回复
伯大哥
2013年01月25日 10:46:05
10楼
做一个三层楼农贸市场,应该按照《建筑设计防火规范》GB50016条文:
6 消防车道
6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m 或总长度大于220.0m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。
回复

相关推荐

APP内打开