12楼
那要看的市政管网的压力和变化系数。。
回复
13楼
这个宿舍楼超过10000m3,按《建筑设计防火规范》8。4。1条 第五点 超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑,应设室内消防给水。我想,宿舍楼和办公楼应该是上面讲的“其他民用建筑”吧
回复
14楼
应根据建筑体积确定是否设消防,并根据室外管网压力来确定是否需要加压泵。设水箱我个人认为不可取,因为若是高位水箱你能满足水压要求吗?
回复
15楼
要设消火栓 但三层楼的宿舍一般不会超过10米吧 水箱可免了
回复
16楼
我是个大四的学生哈!!发表点看法!去年大三作过这种类似的设计!!我非常同意qiuqiu2002和wwjzyq的看法!!城市管网没有那么脆弱哦!!设什么消防水箱呢??
但是如果宿舍面积太大可要好好看看规范了!
回复
17楼
体积超过10000立方米的需要设消火栓。栓口水压若采用25米水带,65口径
须18米水柱。加上层高和水损水头损失。共计30到35米左右。,估计,市政管网能满足要求。无需水箱。
回复
18楼
非常感谢各位的讲解,我认为对于很多初学者来说,一些别人看来很简单的问题,如果能够得到大家的点拨,很有可能会得到牵一点而到一线的效果,做给排水设计更多的是感性的认知,这是相对做结构来讲的,很多设备可能会成为设计过程中的障碍,能得到各位的指点,收益匪浅,我也希望有更多的初学者能和我一样通过这个平台提升自己,也能为后来者尽一分力量。
以上是我这段时间上在线的一些感受,实话实说!
回复
19楼
是否要设室内消火栓,这要根据甲方的要求,如果甲方没要求做就没必要了(体积不超过10000立方米),如果甲方要求做,也不至于要设消防水箱吧,除非市政管网水压不能满足或是根本就没有压力给水管网〉
回复