我家房子在12层,是顶楼。层高2800mm。楼板厚100mm。 现在剪力墙被打掉了局部。。怎么办。影响大么? 剪力墙宽240mm,高2400mm。长800mm。剪力墙上有梁。如图示
我家房子在12层,是顶楼。层高2800mm。楼板厚100mm。
现在剪力墙被打掉了局部。。怎么办。影响大么?
剪力墙宽240mm,高2400mm。长800mm。剪力墙上有梁。如图示
12楼
跟墙连接的那根梁不会掉下来吗?那根梁是和墙连接的,敲了你就完了。
回复
13楼
框剪结构剪力墙里有没有暗梁的?有的话和周边框架梁连成一体,对整体结构有利。
回复
14楼
时间长了真不好说,如果楼板底筋在支座处贯通布置还好,负责楼板裂缝,时间一长会漏雨的。
回复
15楼
如如梦所说 框剪顶层 问题不大
回复
16楼
作为顶层来讲,问题不大,但是还是要提醒,这种事情以后少干!
回复
17楼
可以敲!敲完还可以卖个几十斤的废钢筋,得了空间又得了意外之财,一举两得!恭喜楼主大赚。
回复
18楼
真是牛逼大师级,不多久就成为院士。
回复
19楼
卖了,换房子。。。
回复
20楼
顶楼 应该问题不大 但是还是适当补救一下吧
回复
21楼
如果是顶层的话,把梁和墙相交节点的地方,加固一下,楼板处理一下,应该问题不大的。最主要的是,梁和墙的节点。
回复