热水循环系统中的问题
zhongyi12345
2004年11月09日 09:44:39
只看楼主

建规2003——5.2.11 循环管道采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。(后面的解释是,管路同程布置的方式对于防止系统中热水短路循环,保证整个系统的循环效果)我不知道所谓的同程是什么意思?相同的高程?是什么跟什么高程相同啊?哪位能给愚兄详细的解释一下啊。。非常感谢

建规2003——5.2.11 循环管道采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。(后面的解释是,管路同程布置的方式对于防止系统中热水短路循环,保证整个系统的循环效果)
我不知道所谓的同程是什么意思?相同的高程?是什么跟什么高程相同啊?
哪位能给愚兄详细的解释一下啊。。非常感谢
免费打赏
zhongyi12345
2004年11月09日 09:50:28
2楼
help!!!!!
回复
hjw965
2004年11月09日 09:57:12
3楼
此“程”乃路程也。
回复
zhongyi12345
2004年11月09日 10:03:49
4楼
不是很明白。什么跟什么的路程相同啊?路程相同就能满足压力平衡吗?
回复
zhongyi12345
2004年11月09日 13:18:55
5楼
谁帮忙一下啊。。。
回复
kl2
2004年11月09日 13:43:28
6楼
在暖通上,同程是热水和回水流动的方向是一致的.
回复
siceman
2004年11月09日 13:57:05
7楼
同程有两个特点:

1、供水和回水水流方向相同;

2、每一环路长度相同。

回复
tcwhx
2004年11月09日 14:36:04
8楼
同意7楼说法!
回复