想自装锅炉和散热器向各楼层的每个房间供暖,但我是第一次接触供暖工程,绝对是菜鸟一个,所以请各位老师赐教以下几个问题,万分感谢!1、我家四层楼,锅炉的热水输出究竟是‘从高至底’供水,还是‘从低至高’供水?换句话说是‘从四楼至一楼’的顺序供水,还是‘从一楼至四楼’的顺序供水?2、通常锅炉都有两路热水输出,可不可以同时实施两路串联供暖?3、有没有这方面的方案、例子及图纸?在那里可以下载?请大家帮忙,万分感激!
想自装锅炉和散热器向各楼层的每个房间供暖,但我是第一次接触供暖工程,绝对是菜鸟一个,所以请各位老师赐教以下几个问题,万分感谢!
1、我家四层楼,锅炉的热水输出究竟是‘从高至底’供水,还是‘从低至高’供水?换句话说是‘从四楼至一楼’的顺序供水,还是‘从一楼至四楼’的顺序供水?
2、通常锅炉都有两路热水输出,可不可以同时实施两路串联供暖?
3、有没有这方面的方案、例子及图纸?在那里可以下载?
请大家帮忙,万分感激!
[
本帖最后由 中国 于 2013-1-18 13:45 编辑 ]
2楼
如果是自己家用的,建议上供下回式比较好,系统比较稳定,下供下回是分户供暖用得比较多,比较容易记费。
回复
3楼
嗯 这个想法不错 有条件我也给自己家装一个
回复
4楼
谢谢版主回复!
你说的“上供下回式”是指散热器上端进水下端回水是吗?
那么,一至四楼是‘从四楼至一楼’的顺序供水,还是‘从一楼至四楼’的顺序供水?
回复
5楼
上供下回好些,系统更平衡,下供下回成了异程式,系统本身不平衡。
回复
6楼
非常感激您的回复!
就是说出水先供四楼、再到三楼、再到二楼、最后回到一楼,对吗?
回复
7楼
1.锅炉没设循环水泵,必须上供下回,系统是利用重力压头形成循环,即水温降低形成密度差提供循环动力,供水干管在顶层,回水干管在底层。
2.锅炉设循环水泵,宜采用下供下回系统,虽然是异程,但重力循环压头可以抵消压力损失,更容易平衡,一般重力压头还有剩余,设计当中还应管径调整予以克服
回复
8楼
非常感谢您的指导!
我准备用“内置双水泵燃气壁挂炉”,就是应该按您上述的第2条所说,下供下回呢?
我是南方,第一次接触采暖供暖系统,对采暖供暖技术绝对陌生,因此再请教你两个问题,请赐教如下:
1、你说的“下供下回”是指散热器的下面(底部)供水,下面(底部)回水,是吗?
2、四层楼串联供水,供水是先供四楼、再到三楼、再到二楼、最后回到一楼,还是先供一楼、再到二楼、再到三楼、最后到四楼呢?
回复
9楼
拜请zzxzwg师傅赐教!谢谢!
回复
10楼
要是串联!锅炉有泵的 建议用下供下回,主管是一层二层三层四层,每个暖爱片是供水在上回水在下!要是水平串!在一条线上也行!关键看你泵给不给力!锅炉能不能带起来,循环压力够不够!、
回复
11楼
应该是从下向上供水,也就是先一楼后四楼。上面热下面不一定热,但下面热上面一定热,在正常情况下。
回复