砌体结构中关于受压构件计算中的f取值问题.
qiaomin_1981
2007年08月29日 17:02:44
只看楼主

同上,局部受压的情况下Nl<rfAl,f可不考虑强度调整系数ra的影响.我就不清楚设置垫块的情况下和梁端支承处砌体的局部受压情况式中的f需不需要考虑强度调整系数.(说明中没有特别注明需要调整)这一情况我在一些例题中看到了需要考虑强度调整系数.

同上,局部受压的情况下Nl<rfAl,f可不考虑强度调整系数ra的影响.
我就不清楚设置垫块的情况下和梁端支承处砌体的局部受压情况式中的f需不需要考虑强度调整系数.(说明中没有特别注明需要调整)
这一情况我在一些例题中看到了需要考虑强度调整系数.
免费打赏
sjj668899
2007年08月31日 08:41:32
2楼
调整
回复
zhouxwhit
2008年08月20日 23:26:39
3楼
按整个砌体面积调整,而不是按局压面积调整
回复
cjx1560
2008年09月15日 22:43:34
4楼
狗日的规范总是不写明白。
局压计算时梁的支承长度a0=10(hc / f)**0.5,其中的f需要调整吗?
回复
xpzpl123
2008年09月17日 21:53:57
5楼
局压计算时梁的支承长度a0=10(hc / f)**0.5,其中的f需要调整吗?
要调整啦
回复
bishopli
2008年09月17日 22:35:00
6楼
不一定,在砌体规范的补充说明中介绍了,支承长度a0=10(hc / f)**0.5 不对面积修正
但是c级质量 修正, 水泥砂浆修正