市电/发电转换
jinjin.q
jinjin.q Lv.2
2007年08月29日 16:06:09
只看楼主

请问各位大虾,以下图(原理)有问题吗?另老电工说发电机供电不能接入市电低压柜母排,是事实吗?

请问各位大虾,以下图(原理)有问题吗?另老电工说发电机供电不能接入市电低压柜母排,是事实吗?

1188374755426.JPG

免费打赏
深圳市北开
2007年08月29日 20:35:48
2楼
老大,有点看不清楚.好象把简单的事情搞复杂啦
回复
xuwen19812003
2007年08月29日 22:56:51
3楼
对原理图是一窍不通呀,望老兄指点
回复
jinjin.q
2007年08月30日 11:05:47
4楼
上面俺可能说得不够详细。
情况是这样的:我公司新厂有两台变压器配变,一台1600KVA,一台1250KVA,原始设计时只考虑了配备一台发电机,所以电力设计院图纸设计如下图(各分路开关与部份柜省略)
回复
jinjin.q
2007年08月30日 11:22:14
5楼
后来限电问题,把旧厂的发电机也搬来,作为备用发电。但设计时只有一个市电/发电转换柜,于是想把1DP柜(原低压计量柜,供电局统一改用高供高计后,低计柜已拆表))改市电/发电转换柜,但由于两台变压器供电,因此对于发电机开关,需要与两个市电开关进行机电联锁,更改图纸后如下图。
考虑其中一个优点是,当一台发电机满足供电负荷时,只开一台,接20DP的开关使用K08,当需要两台发电机时,接20DP的开关使用K09。
回复
jinjin.q
2007年08月30日 11:27:13
6楼
对于这个更改,请大虾指点一下是否可行;由于更改后发电机送电是接上原低压电柜的母排,但老电工说供电局不允许发电机供电接入母排,请问有这种限制吗?
回复
ranger25
2008年08月07日 16:01:00
7楼
按你的模糊图纸看来,以前1600没有单独负荷,是和1250并列运行的,通过联络开关供电的,改造后是独立有负荷,1600端的发电机可供全部负荷,或是两台发电机启动独立供电,这样意图是没问题,问题是你只能用ATS实现两进线开关和1600端的发电开关电气联锁,而实现不了机械联锁,关键在于你的ATS
回复

相关推荐

APP内打开