在《自动喷水灭火系统设计规范》中规定:如设置高位水箱确实有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给十分钟初期用水量。十分钟的初期用水量应该是:5x10x60=3000L呢?还是30x10x60=18000L呢?
在《自动喷水灭火系统设计规范》中规定:如设置高位水箱确实有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给十分钟初期用水量。十分钟的初期用水量应该是:5x10x60=3000L呢?还是30x10x60=18000L呢?
2楼
是9立方米
回复
3楼
我也不懂,请大人们指教。
回复
4楼
应根据自喷规范规定的相应防火等级的消防用水量计算10分钟的总用水量
回复
5楼
水箱里的水不单单位喷淋存水,高位水箱的水量是全部消防水量10分钟的总和
回复
6楼
应根据自喷规范规定的系统设计流量计算V=QsX60X10
回复
7楼
谢谢大家的讨论,我现在觉得还是6楼说得对
回复
8楼
我建议大家看一下2005的自喷规范,楼主说的是旧规范(2001)的规定。
2005版————
10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压给水设备应同时满足配水管道的充水要求。
此处明确说明喷淋系统对气压给水设备的要求是V=1.33L/S * 4 =5.32L/S 5.32*60*10=3192 L
当然是K=80的标准喷头流量是1.33,如果采用的是其他喷头就把流量替换了就是了。
回复
9楼
3.192是就自喷系统而言的,如果的你的系统还有临时高压的消火栓系统,那么
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m³时,仍可采用12m³;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m³,仍可采用18m³;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
以上两部分进行加法计算,可能是3 也可能是9或者12或者18,看你系统水量了。
回复
10楼
谢谢!当初提出问题时,指的是只有自动喷淋的情况下,2005的自喷规范还没有出来,sbwforever讲得这么清楚,非常感谢!