求助,44MX33M的大跨
小豆豆
小豆豆 Lv.4
2013年01月16日 11:16:56
只看楼主

最近在做一个项目,由于甲方的要求,在最顶上两层的宴会厅和会议室抽了柱子,形成了一个44MX33M的大跨,请教大家有没有什么好的办法,周边一圈的柱子跨度是10.8M,分别是3跨和4跨。欢迎大家畅说欲言

最近在做一个项目,由于甲方的要求,在最顶上两层的宴会厅和会议室抽了柱子,形成了一个44MX33M的大跨,请教大家有没有什么好的办法,周边一圈的柱子跨度是10.8M,分别是3跨和4跨。欢迎大家畅说欲言
北京院小李飞刀
2013年01月16日 12:27:23
2楼
这种建筑形式也是很常见了,今年刚做完的那个53.3万平米的,顶层也是几个大空间的,分别采用了空心楼盖(相对小的)和单向密主次梁,空心楼盖内模用阻燃的材料,主体结构正常计算,空心楼板特殊计算。曾经参考过我们院里做过的项目,对空心楼盖,井字梁和交叉网格梁等都进行了比选。另外相应的柱子可能会因为弯矩很大而用到钢骨混凝土或者钢管混凝土,这两个也是差别比较大的,也是要比选分析的,每个项目也可能不同,最后优先采用钢管混凝土的。
我那个还有生物采光井,角窗,高位转换,还有一个将近8米的大悬挑,很多难题在我们北京院大师和三人行结构老师的指导下突破了我的瓶颈。另外这种大跨度的还有好几种做法的,方案比选下。本人QQ1129729659,谁有实际做过的,还有什么经验,贴上来大家一期探讨学习下。
回复
被花采大盗
2013年01月16日 16:37:56
3楼
网架网壳呀,各种省的
回复
wh_wj
2013年01月16日 17:18:41
4楼
一楼高见,请教空心楼盖,井字梁和交叉网格梁可以做到33M么?我们都是做网架的,此外做过28M的型钢混凝土,一楼可以上个图么?分享一下经验,谢谢!
回复
北京院小李飞刀
2013年01月16日 18:47:22
5楼
对于钢结构,我只做过门式钢架的厂房和刚框框结构,没有做过网架网壳,但是有三点质疑:
1、此项目很可能是办公和商业综合楼,只有顶上两层的局部才是这种大跨度。所以怎么和其他混凝土部分协调?
2、两种结构体系,混凝土结构和钢结构,怎么建模计算?(最简单的一点,阻尼比首先不一样)
3、经济性是否好?钢的价格比混凝土的价格高很多的,并且钢结构的施工一般要请专业的队伍和钢结构厂家的配合。
我改天问问我们北京院的甘总和三人行结构董工,把这个给搞清楚

[ 本帖最后由 adwarddong 于 2013-1-16 18:52 编辑 ]
回复
cd_ttmm
2013年01月16日 19:08:39
6楼
像这样的大跨度结构,利用整体建模,整体分析,但是会存在中间大跨度部分,和周边部分的10.8M跨度部分地震力分配不均,可以在把其中大跨度部分44MX33M跨度在PK中在验算一边,取最不利的情况进行包络设计。
回复
北京院小李飞刀
2013年01月16日 23:22:28
7楼
非也非也,不是那么简单的。
回复
o如梦无痕o
2013年01月17日 09:10:53
8楼
44x33米 做混凝土的
要么水平超高
要么就是扯淡。
不知道1楼属于哪一类。
回复
北京院小李飞刀
2013年01月17日 09:18:58
9楼
虽然我只工作两年多,但我的水平和小院两三年的水平是天壤之别的
这个问题上你很孤陋寡闻,这个90%的可能是混凝土结构的,比这大的都有。
没有见过没有做过不要妄下结论,不然显的很外行
看看建筑结构设计获奖作品里我们北京院的作品吧。
广东省院也有个,纯混凝土的。好些例子呢
这都是好几年前的事了,何况是现在。

[ 本帖最后由 adwarddong 于 2013-1-17 10:04 编辑 ]
回复
了无江南
2013年01月17日 10:50:55
10楼
做预应力可以吧
回复
北京院小李飞刀
2013年01月17日 10:51:27
11楼
刚和同事随便聊了下,像这个如果用网架网壳的话,建筑和甲方未必同意
最简单的一个就是:33*44米这个范围,应该只是这个结构中一小部分,并且还是两层。与其它部分怎么样协调呢?还有甲方能同意吗?
回复

相关推荐

APP内打开